SF-Fehler in CPU vermeiden

Outrider

Level-1
Beiträge
745
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,
Ich habe ein CPX Modul von Festo mit dem ich einen pneumatische Linearmotor bewegen soll.
wenn dieser Motor in Endlage fährt gibt er eine Störung an sein Feldbusknoten der sich auch in der SPS als SF Fehler bemerkbar macht .
Wie kann ich der CPU sagen das sie diesen Fehler ignorieren soll.
Im HW-config hat jeder DP-Teilnehmer eine Diagnoseadresse, aber wie wird sie angewendet ?
Gruß und Danke für Tipps.
 
Moin,
Ich habe ein CPX Modul von Festo mit dem ich einen pneumatische Linearmotor bewegen soll.
wenn dieser Motor in Endlage fährt gibt er eine Störung an sein Feldbusknoten der sich auch in der SPS als SF Fehler bemerkbar macht .

Das Problem sollte eigentlich an der Wurzel behoben werden.

Wie kann ich der CPU sagen das sie diesen Fehler ignorieren soll.
Was für ein Fehler soll denn ignoriert werden? SF ist ja einSammelfehler oder
Sch....Fehler.

Im HW-config hat jeder DP-Teilnehmer eine Diagnoseadresse, aber wie wird sie angewendet ?
Gruß und Danke für Tipps.

Diagnoseadresse

Hier gibt STEP*7 eine Default-Adresse für Diagnose an, die Sie auch ändern können.
Über diese Diagnoseadresse wird dem Master der Ausfall bzw. die Wiederkehr eines DP-Slaves mitgeteilt. Die CPU startet daraufhin den OB 86 "Baugruppenträger-/DP-Slaveausfall".
Außerdem können Sie unter dieser Adresse mit SFC 13 DPNRM_DG die gesamte Diagnose des DP-Slaves abholen und in das CPU-Programm einbinden.
Bei DPV1-Slaves ist diese Adresse dem virtuellen Steckplatz ("Slot") 0 zugeordnet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Problem kann nur behoben werden, indem man den entsprechenden Diagnosealarm des Slaves unterdrückt,
fall das möglich ist, muss man das irgendwo innerhalb der Slave-Einstellungen in der HW-Konfig abschalten.
Also entweder Doppelklick auf Slave, und parametrieren,
oder Doppelklick auf Modul im Slave und parametrieren.

Ob das funktioniert hängt einzig und allein von Festo ab, bzw. deren GSD-Datei.

Mfg
Manuel
 
oder noch besser, den Antrieb nicht in die End Stellung fahren lassen, sondern vorher an definierter Stelle anhalten :)
 