Kleine Frage betr Schnittstellenbelegung an der CPU 414-3 PN/DP.

Diese CPU hat ja

1xProfinet
1xMPI/DP
1xErweiterungsplatz für ein IF964-DP Modul, noch unbelegt

Ich benutze die CPU mit 2 Visus via Ethernet und diversen DP Stationen von Wago.
Da ich mit den 400 CPUS noch sehr wenig gearbeitet habe ist halt meine Meinung, dass ich das IF964-DP nicht benötige, ich kann die CPU ja als DP Master anlegen. Der MPI ist unnötig,programmiert wird eh über Eth.
Stimmt das ?

Muss ich nun das IF964-DP miteinstecken oder nicht Das Handb. S.44 der CPU besagt

Code:
   Die CPUs 41x-2, 41x-3 und 417-4 haben eine integrierte PROFIBUS-DP-Schnittstelle.
  Für die CPUs 41x-3, 417-4 und für CPUs mit dem Namenszusatz "PN/DP" gibt es PROFIBUSDP-
Schnittstellen als steckbare Module.

Danke schon vorab...:ROFLMAO:
Grüsse Wälder
 
In deiner obigen konstellation gibt es dann überhaupt keinen MPI-Bus mehr,
ist aber praktisch auch egal.

Das IF964 würdest du erst brauchen, wenn du noch einen 2ten DP-Strang haben willst,
oder die MPI/DP Schnittstelle mit der Betriebsart "MPI" projektierst, und noch Profibus haben willst.