Hallo, hatte heute bei der IBN einer Abfüllmaschine eine Auffäligkeit in Verbindung
mit einer VIPA 313SC CPU.
Ich benutze die DP Schnittestelle zur Anbindung meiner Wago Feldbuskoppler und
die Ethernetschnittstelle fürs HMI.
Zur Übergabe der Drehzahlsollwerte an die FUs benutze ich ein 0-10V Signal aus
der 4 Kanal AO Siemens Baugruppe 332-5HD01.
Nun habe ich wie auch schon öfters in der Vergangenheit mit diversen anderen CPUs
(315-2DP, VIPA 312C) meinen Sollwert im Integerformat im z.B FC10 an mein PAW 272
transferiert, den nächsten Sollwewrt dann in das PAW 274.
Danach war ein Status beobachten fast nicht mehr möglich, die Geschwindigkeit des
grünen online Balkens war nicht mehr als ein zucken pro Sekunde. Bausteinübertrgungen
dauerten eine gefühlte Ewigkeit.
Nachdem ich die Ladeanweisungen in die PAWs in den OB35 gepackt habe, war wieder alles okay.
Das war bisher aber für die 2-3 Transferbefehle in PAWs nie nötig, selbst bei der kleinen
VIPA 312C gab es mit weit mehr Lade/Transferbefehlen keine Probleme.
Hat das jemand von euch auch schon erlebt? Mache ich evtl. nach dem 2ten durchgearbeiteten
Wochenende eine Denkfehler? Für einen Tip wäre ich dankbar.
Gruß
LeLa
mit einer VIPA 313SC CPU.
Ich benutze die DP Schnittestelle zur Anbindung meiner Wago Feldbuskoppler und
die Ethernetschnittstelle fürs HMI.
Zur Übergabe der Drehzahlsollwerte an die FUs benutze ich ein 0-10V Signal aus
der 4 Kanal AO Siemens Baugruppe 332-5HD01.
Nun habe ich wie auch schon öfters in der Vergangenheit mit diversen anderen CPUs
(315-2DP, VIPA 312C) meinen Sollwert im Integerformat im z.B FC10 an mein PAW 272
transferiert, den nächsten Sollwewrt dann in das PAW 274.
Danach war ein Status beobachten fast nicht mehr möglich, die Geschwindigkeit des
grünen online Balkens war nicht mehr als ein zucken pro Sekunde. Bausteinübertrgungen
dauerten eine gefühlte Ewigkeit.
Nachdem ich die Ladeanweisungen in die PAWs in den OB35 gepackt habe, war wieder alles okay.
Das war bisher aber für die 2-3 Transferbefehle in PAWs nie nötig, selbst bei der kleinen
VIPA 312C gab es mit weit mehr Lade/Transferbefehlen keine Probleme.
Hat das jemand von euch auch schon erlebt? Mache ich evtl. nach dem 2ten durchgearbeiteten
Wochenende eine Denkfehler? Für einen Tip wäre ich dankbar.
Gruß
LeLa