Symbole im Datenbaustein wiederherstellbar???

erzteufele

Level-2
Beiträge
738
Reaktionspunkte
167
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
DB%20Symbole.jpg
attachment.php


Habe dieses Problem... kann ich irgendwie wieder an die Symbole im Datenbaustein kommen?? :TOOL: ???

ärgerlich sowas ....

grüßel erzi
 

Anhänge

  • DB Symbole.jpg
    DB Symbole.jpg
    89,2 KB · Aufrufe: 81
Ist das Problem beim Aufruf eines FB's incl. DB aufgetreten? Wenn ja, dann lösche einfach den Aufruf (zur not auch in der Stat), speichere deinen Baustein, starte den Manager erneut und rufe auf. Im Anschluss versuche einfach nochmal den DB zu implementieren und du wirst feststellen ... es geht!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Tja .....das passiert meistens wenn ein Datenbaustein online (direkt ) von der CPU gespeichert wird , die Datei auf deinem Rechner aber eine andere Länge bzw. Einträge (Anfangswerte ect...) hat .
Was du machen kannst , einen vorherigen Stand zu nehmen und den DB ins aktuelle Projekt zu kopieren ohne diesen zu übertragen (wenn er die gleiche Länge haben sollte ) , oder dir die Mühe machen alles per Hand nachzutragen .
 
jo ... dann hab ich mir wohl die symbolic verschossen... grml ...
speichert sich der mist nicht irgendwo wie die mal ausgesehen hat ?!...
 
Interface...

Also Ich hab mal in die DBF Files gespickt, das alte Interface bleibt beim Überschreiben mit Daten aus der Steuerung erhalten.

Also mit einem DBF Editor kannst du dir es auf jeden Fall noch ansehen. Wenn du natürlich den DB dann im Projekt öffnest und speicherst, wird es gelöscht!
 
Ist mir auch schon passiert!

Ist halt nur ärgerlich, wenn man vom Anlagenhersteller nicht das aktuellste Projekt zu Verfügung gestellt bekommt und mit einem Älteren dann ein AG Abzug macht.

Schade dabei ist, dass alle Kommentare weg sind und nicht nur die Neuen bzw. der Änderungen.

Gruß
Thinfilm
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So...

Brauchte das öffnen der DB Struktur eh in meiner ConnectionLib, für mein IPhoneS/, daher hab Ich dir mal kurz meine TestProjectFileFunctions neu kompiliert. Mit der solltest du die Struktur noch auslesen können. Mussts halt dann neu abtippen!

Mfg.
 

Anhänge

  • TestProjectFileFunctions.zip
    100,2 KB · Aufrufe: 6
supi, dann probier ich mal da noch ranzukommen :)
danke...

ja und es war nicht das aktuelle projekt im ordner und des issen abzug von de sps...

und da ich so ca. 30 versionen von dem programm hatte hab ich die alle gekillt .... ohne vorher zu schauen ob noch alles ok is ... war halt mein fehler naja ich hab mal noch nichts gespeichert^^ deshalb hoff ich noch drauß dasses geht :D

der DB ist 700 groß und behinhaltet nur hilfvariabeln und variabeln für´s panel... eigentlich ne schweinere sowas überhaupt zu machen ...

danke!!! grüße erzi
 
Also Ich hab mal in die DBF Files gespickt, das alte Interface bleibt beim Überschreiben mit Daten aus der Steuerung erhalten.

Also mit einem DBF Editor kannst du dir es auf jeden Fall noch ansehen. Wenn du natürlich den DB dann im Projekt öffnest und speicherst, wird es gelöscht!

welche dbf muss ich denn öffnen ... bevor ich mich totsuche :)
 
Zurück
Oben