CPU 412-2 geht nach Spannungsausfall nichtmehr automatisch von "STOP" in "RUN"

B

Beginner09

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
CPU 412-2 geht nach Spannungsausfall nichtmehr automatisch von "STOP" in "RUN"

Guten Morgen,

Ich habe ein Problem mit mehreren CPU´s 412-2 das sich wie folgt darstellt.
Die Anlagen funktionieren allesamt problemlos - nur habe ich nun bei einer festgestellt dass die CPU nach Spannungsausfall nichtmehr selbt in den RUN-Modus geht.
Schalte ich die CPU nach Spannungsausfall von RUN nach STOP und wieder in RUN funktioniert alles problemlos.
In der HW-Konfiguratiuon hab ich schon alle möglichen Einstellungen ausprobiert, aber nichts ändert sich.
Busteilnehmer werden mir alle korrekt angezeigt, womit ich dies als Problem eigentlich schon ausgeschlossen habe.

Ich hoffe mir kann hier jemand den entscheidenten Tip geben woran es liegen kann bzw. was ich noch ändern könnte!

Gruß Beginner09 :confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da müsste ich erst nochmal schauen wenn ich wieder beim Kunden bin, aber die Hilfe die auf den "Fehler" verwiesen hat sagte nur dass ich in den "Anlaufeinstellungen" etwas ändern solle...was ich meiner Meinung nach auch alles probiert habe (Zeiten verlängern etc.).
 
Ja, ich habe sogar die ganze Baugruppen ausgetauscht um Fehler ausschließen zu können.
Es ist ja auch so dass der Fehler bei allen CPU´s 412-2 auftritt die wir verbaut haben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also das was Harald sagt macht sinn.

"Hast Du schon mal die Stromversorgungsbaugruppe auf dem Rack ausgetauscht?"

aber solltest du ein Fehler an der CPU haben schau doch mal in der Hardwareconfig nach im Simatic Manager...?
 
Zurück
Oben