Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: CPU 412-2 geht nach Spannungsausfall nichtmehr automatisch von "STOP" in "RUN"

  1. #1
    Beginner09 Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Guten Morgen,

    Ich habe ein Problem mit mehreren CPU´s 412-2 das sich wie folgt darstellt.
    Die Anlagen funktionieren allesamt problemlos - nur habe ich nun bei einer festgestellt dass die CPU nach Spannungsausfall nichtmehr selbt in den RUN-Modus geht.
    Schalte ich die CPU nach Spannungsausfall von RUN nach STOP und wieder in RUN funktioniert alles problemlos.
    In der HW-Konfiguratiuon hab ich schon alle möglichen Einstellungen ausprobiert, aber nichts ändert sich.
    Busteilnehmer werden mir alle korrekt angezeigt, womit ich dies als Problem eigentlich schon ausgeschlossen habe.

    Ich hoffe mir kann hier jemand den entscheidenten Tip geben woran es liegen kann bzw. was ich noch ändern könnte!

    Gruß Beginner09
    Zitieren Zitieren CPU 412-2 geht nach Spannungsausfall nichtmehr automatisch von "STOP" in "RUN"  

  2. #2
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.713
    Danke
    208
    Erhielt 416 Danke für 334 Beiträge

    Standard

    Was steht denn im Diagnosepuffer?
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    http://jfk-solutions.de/ - Softwareentwicklung, Programmierung, ...
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten
    IPhoneS7 - Inbetriebnahme Tool fürs IPhone (VarTab, Baustein-, PLC-Status)
    Zitieren Zitieren Diagnosepuffer  

  3. #3
    Beginner09 Gast

    Standard

    Da müsste ich erst nochmal schauen wenn ich wieder beim Kunden bin, aber die Hilfe die auf den "Fehler" verwiesen hat sagte nur dass ich in den "Anlaufeinstellungen" etwas ändern solle...was ich meiner Meinung nach auch alles probiert habe (Zeiten verlängern etc.).

  4. #4
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    10.498
    Danke
    862
    Erhielt 3.088 Danke für 2.500 Beiträge

    Standard

    Hast Du schon mal die Stromversorgungsbaugruppe auf dem Rack ausgetauscht?

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  5. #5
    Beginner09 Gast

    Standard

    Ja, ich habe sogar die ganze Baugruppen ausgetauscht um Fehler ausschließen zu können.
    Es ist ja auch so dass der Fehler bei allen CPU´s 412-2 auftritt die wir verbaut haben.

  6. #6
    Registriert seit
    28.01.2012
    Beiträge
    7
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Also das was Harald sagt macht sinn.

    "Hast Du schon mal die Stromversorgungsbaugruppe auf dem Rack ausgetauscht?"

    aber solltest du ein Fehler an der CPU haben schau doch mal in der Hardwareconfig nach im Simatic Manager...?

  7. #7
    Registriert seit
    15.04.2011
    Beiträge
    1.122
    Danke
    229
    Erhielt 208 Danke für 176 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @Miguelito,

    Du hast gesehen, daß der Beitrag schon etwas betagter ist?
    Gruß
    190B

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:

    Kreativ (05.11.2012)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 17.04.2011, 10:54
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 11:26
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •