    Hi,

    hat wer eine Idee wie ich in einem Projekt bereits bestehende FB-Nummern gegen andere austauschen kann?

    Im Projekt gibt es einen zB FB578, der kommt zigmal im CFC vor.
    Ich will, dass er jetzt FB1078 heisst.

    Besonders blöd ist, dass ich das vor 2 Wochen sicher bei einer V5.2 zusammengebracht habe aber nicht mehr weiss wie....

    lG
    Karl
    Zitieren Zitieren PCS7 V7.0 SP3 - FB-Nummer ändern  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Extras -> Umverdrahten
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #3
    borromeus ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.252
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard

    Im CFC kann man nicht umverdrahten.
    Ich habs aber gerade mal wieder geschafft, beim reproduzieren jedoch einen Fehler...
    Werde es posten wenn es geht.

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:

    vierlagig (22.11.2010)

  5. #4
    borromeus ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.252
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard

    1. Bei Bausteintypen tauschen: rechts Seite CFC-Plan kontrollieren, ggf aufräumen
    2. Neuen FBneu mit neuer Nummer in Bausteinordner Offline kopieren
    3. Symbolik von neu eingefügten Baustein gelöscht
    4. Alten FBalt auf Symbolisch FBneu umtaufen
    5. Bausteintypen tauschen (da steht dann zB: MELDE_ZUSTAND/FB1078 tauschen gegen MELDE_ZUSTAND/FB57
    6. FBalt selektieren und „neue Version“ drücken!!
    7. Gesamtübersetzen

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:

    lordtalon (27.03.2013)

  7. #5
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von borromeus Beitrag anzeigen
    1. Bei Bausteintypen tauschen: rechts Seite CFC-Plan kontrollieren, ggf aufräumen
    2. Neuen FBneu mit neuer Nummer in Bausteinordner Offline kopieren
    3. Symbolik von neu eingefügten Baustein gelöscht
    4. Alten FBalt auf Symbolisch FBneu umtaufen
    5. Bausteintypen tauschen (da steht dann zB: MELDE_ZUSTAND/FB1078 tauschen gegen MELDE_ZUSTAND/FB57
    6. FBalt selektieren und „neue Version“ drücken!!
    7. Gesamtübersetzen
    jetzt weiß ich wieder, warum mir CFC suspekt ist...
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  8. #6
    borromeus ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.252
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard

    Naja, genau das braucht man in den seltensten Fällen....
    In diesem Fall ging es um eine Migration wo ein Projektbaustein (eigene Bibliothek) der V5.x die gleiche Funktion aber eine andere Nummer hatte als die Bibliothek (eigene Bibliothek) der V7.x.

    Drum das Genudle- PCS7 ist wenn man sich mal ein paar Jahre damit beschäftigt hat ziemlich gut. Wir setzen es mittlerweile auch für kleine Anlagen ein (~150 EA)- qualitätssicherungstechnisch unschlagbar. Für Chemieanlagen sowieso.

    lG
    Karl

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:

    vierlagig (22.11.2010)

  10. #7
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard

    Wenn erstens die meisten wüßten wie gut PCS7 ist und
    wenn es zweitens nicht so arg teuer wäre, dann würde
    es viel ofter eingesetzt.

    Frank
    Grüße Frank

  11. #8
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.741
    Danke
    143
    Erhielt 1.687 Danke für 1.226 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    Wenn erstens die meisten wüßten wie gut PCS7 ist...
    Du meinst die Schieberbausteine bei denen der Interlock nicht funktioniert?

  12. #9
    borromeus ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.252
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    Wenn erstens die meisten wüßten wie gut PCS7 ist und
    wenn es zweitens nicht so arg teuer wäre, dann würde
    es viel ofter eingesetzt.

    Frank
    Für klassische Maschinensteuerungen sicher, für größere Anlagen mit Reporting, 10 Bedienstationen, etc. ist so eine Serverlizenz mit 20k Euro + 30k Euro für die Clients trotzdem nicht viel (also bezogen aufs Gesamtinverst ca. 1 Promille - 1 Prozent).
    Der Rest kostet eh gleich viel, beim Engineering spart man sich einiges wenn die Anforderungen an das System gleich hoch sind.
    Ein MDM vom E&H Nennweite 500 kostet auch gleich an die 50k. Da fragt keiner nach....

  13. #10
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    Du meinst die Schieberbausteine bei denen der Interlock nicht funktioniert?
    Nur weil bei deinem Fünfer BMW der Gurt hinten Links nicht
    richtig einrollt, fährt du den doch auch nicht gleich in die
    Schrottpresse. Soviel dazu.

    Frank
    Grüße Frank

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 11:23
  2. CPU DB-Nummer zu hoch
    Von simon.s im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 22:04
  3. FB Nummer ändern
    Von Kiter11 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 17:48
  4. ID - Nummer 294, Aufbau der SZL?
    Von Thomas86 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.02.2008, 14:03
  5. ungültige FC-Nummer bei S7-412
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.09.2005, 11:49

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •