Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: S7 1200 Array

  1. #1
    Registriert seit
    09.10.2008
    Beiträge
    95
    Danke
    8
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hallo,
    ich bin mit diesem step7 basic am verzweifeln...
    gibt es die möglichkeit arrays als eingangsvariablen eines fb´s zu nutzen?
    folgender hintergrund:
    ich muss z.b. 16 boolsche variablen im fb auf flanken in abhängigkeit auf low oder high abfragen. anschliessend sollen diese in ein word geschmissen werden, damit ich für die visu ein meldewort bekomm. wollte dies elegant mit einem array und fieldread lösen.
    Zitieren Zitieren S7 1200 Array  

  2. #2
    Registriert seit
    09.05.2007
    Beiträge
    188
    Danke
    16
    Erhielt 24 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    Ich habe das Problem anderst rum.
    Ich versuche ein Status-word symbolisch in Bits zu zerlegen, habe mir bisher die Zähne dran ausgebissen.
    Ich kriege das word nicht in ein z.B. Array of bool, kommt immer Typenkonflikt.
    Habe es jetzt provisorisch über ein Absolutes-Word gelöst, gefällt mir so aber nicht.

    Hat jemand eine Idee?

  3. #3
    Registriert seit
    25.11.2008
    Ort
    Westpfalz
    Beiträge
    1.550
    Danke
    187
    Erhielt 212 Danke für 186 Beiträge

    Standard

    @mrtommyt
    schau dir mal unter Anweisungen>Wortverknüpfungen die Funktionen DECO, ENCO bzw. SEL an. Vielleicht ist es ja das was du suchst.



    @gecht
    Man kann auf Arrays mit dem AT-Befehl einen view drauf machen.
    z.B.
    Static
    MyBitArray array[0..31] of bool
    My_view_word AT dword
    Dazu einfach unter der Array-Definition AT eintippen und Enter

    MfG
    and we all support the team (S.King - Die Arena)

  4. #4
    Registriert seit
    09.05.2007
    Beiträge
    188
    Danke
    16
    Erhielt 24 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    Und wo soll ich das eintippen?

    Bei Kommentare in Fup oder Kop?

  5. #5
    Registriert seit
    25.11.2008
    Ort
    Westpfalz
    Beiträge
    1.550
    Danke
    187
    Erhielt 212 Danke für 186 Beiträge

    Standard

    Anhang 15986Anhang 15987

    Hier mal zwei Screenshots, vielleicht besser als Worte.
    MfG
    and we all support the team (S.King - Die Arena)

  6. #6
    Registriert seit
    09.05.2007
    Beiträge
    188
    Danke
    16
    Erhielt 24 Danke für 23 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Fies.

    Also, denn die Deklaration AT gibts nicht bei optimiertem Bausteinzugriff,
    sondern nur bei 300/400 kompatibel. Aufpassen beim Anlegen des Bausteins!!

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.12.2016, 17:03
  2. Datenaustausch zwischen S7-1200 und S7-1200
    Von baschan im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 00:27
  3. Array
    Von 4Josh im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.04.2011, 13:48
  4. S7-1200-Array of Char in string
    Von Diplomand11 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 08:44
  5. Bool-Array in Byte-Array
    Von Techniker im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 19:12

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •