Danfoss FC302 Profibus kein Alarmwort

deltafox1002

Level-2
Beiträge
60
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
ich habe ein kleines Problem mit meiner Schnittstelle zwischen S7-315 2DP und einem Danfoss FC302 mit Profibus-Option.

Ich habe dem Umrichter in der HW Konfig als PPO 8 deklariert. Alle Werte wie Motorstrom, Frequenz, Soll-/Istwert werden korrekt übertragen bzw. empfangen.
Einzig das Alarm- oder Warnwort bekomme ich nicht übertragen. Ich habe im Parameter 916.3 und 916.4 jeweils Alarmwort und Warnwort ausgewählt. Es kommt nur 0. Stelle ich aber Motorstrom oder ähnliches ein, wird der jeweilige Wert übertragen.

Jemand eine Idee ?
 
Hallo Deltafox,

ich persönlich arbeite mit PPO3 und vergleiche die Istmeldung des Umrichters mit meiner Sollwertvorgabe. Auf die Art und Weise erkenne ich in aller Regel, wenn der Umrichter aus welchen Gründen auch immer nicht laufen will. Die Philosophie dahinter ist: der ggf. hinzugezogene Servicetechniker kann am besten am Umrichter selbst ablesen, was dem Ding dann fehlt, wenn die Istwertrückmeldung ausbleibt. Das aber nur am Rande, nur um alternative Möglichkeiten aufzuzeigen.

Da ich mit dieser alternativen Möglichkeit arbeite, kann ich Dir leider auf Dein konkretes Problem nur eine sehr allgemeine Antwort geben: sprich Danfoss an. Die Jungs helfen einem auch, wenn man keine Automation-Value-Card besitzt.
 
wahrscheinlich nicht dein Problem aber vielleicht hilfts wem anderen:

Am Danfoss FU kann der Typ der Profibus Übertragung nicht eingestellt/verändert werden sondern wird nur angezeigt.

Es reicht wenn in der SPS der Type angegeben wird, dann zuerst SPS HW übertragen, danach FU von der Stromversorgung trennen und wider einschalten.
Im FU sollte dann die in der SPS Parametrierte Übertragung angezeigt werden.

Hab da mal nen ganzen Tag mit der Anlage verbracht, bis ich da draufgekommen bin.
Anlage und FU war in Betrieb, konnte auch nicht länger abgestellt werden, für jede Stillsetzung (seis auch nur für 5sec) ca. 0,5h telefonieren, . . . ich sollte den Motorstrom zusätzlich an die SPS übergeben. Anlage hat mit der einfachsten Standard übertragung gearbeitet (SW, IW, Befehlswort (oder Byt, weis ich nicht mehr genau) Zustandswort.
Damit ich den Motorstrom rüberbekomme wollte ich den Typ der Übertragung ändern.
Im FU kann der aber nur angezeigt werden -> mit danfoss telefoniert, da konnte ich nach ca. 1h immer noch keinen wirklichen Wissenden erreichen.

Ich hab das mit dem Motorstrom dann über einen noch freien Analogeingang gelöst.

vor 2 Jahren ist dann der alte FU weggestorben, neuer FU + Spezialist von danfoss eingeflogen.

Neuen FU eingebaut, Spezialist parametriert den FU hat aber auch keine Ahnung von DP option.

Spezialist telefoniert ca. 1,5h mit Werk.

während dessen hab ich natürlich an der Anlage "Rumgespielt" und alles mögliche ausprobiert.
Ergebnis: SPS HW entsprechend Parametriert, Upload SPS, und RUN, dann FU Netzspannung weg, bisschen Warten, FU Spannung wider drauf -> Fu kennt den DP Übertragungstyp und alles Funzt. :)

Ich glaub zwar nicht dass das das Prob ist (würde wahrscheinlich nur Mist rauskommen) aber kann es sein, dass dein FU mit einem anderen Übertragungsyp mit deiner SPS Kommuniziert und du daher die Werte nicht erhältst?
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich bin gerade mit dem gleichen Problem beschäftigt, habe eine 317 2PN/DP mit FC302 im Einsatz, gewählt habe ich PPO Typ 6. Steuer- und Zusandswort funktionieren tadellos, nur das Alarmwort krieg ich nicht richtig auf die SPS.

TIP an Deltafox1002: Stell unter Parameter 9-17 (14-72) VLT-Alarmwort ein anstelle von nur (16-90) Alarmwort. Als ich mit (16-90) Alarmwort versucht habe, habe ich immer nur 0000 gekriegt.


Das Problem das ich jetzt noch hab ist die Interpretation der Werte die ich Erhalte. Kein Fehler --> Alarmwort1&2 = 0, aber wenn wir einen Fehler haben kann erhalten Werte nicht interpretieren. Gibt keinen Sinn mit der Übersetzungs-Tabelle im Danfoss Handbuch.
 
Gratuliere
icon14.gif


also wider einmal ein Versuch von Probieren.

Ich versteh leider nicht warum so was nicht in den Betriebsanleitungen steht.

BA wir doch normalerweise gar nicht gelesen, erst wenn mal was gar nicht mehr geht fängt man an zu lesen:

Nach 3000000 Seiten mit allgemeinem "Müll" kommt man zu den halbwegs interessanten Gebieten, die sind dann aber meist so aussagekräftig wie ein Blatt von der Klopapierrolle
icon8.gif


ganz selten gibts wirklich brauchbare Anleitungen die teilweise auch nur aus 1 A4 Blatt mit den entsprechenden Infos bestehen dir aber wirklich weiterhelfen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe heute nochmal geguckt. Das ändern auf VLT-Alarmwort hat leider nur einen Wert von 0002hex gebracht. Also nicht den eigentlichen Fehlerwert (A31 Motorphase V fehlt).

Hier mal Screenshots von Konfig und Status. Vielleicht fällt euch ja ein Fehler auf.







 
Moin,

du musst, wie oben bereits erwähnt, für zwei hintereinanderliegende PCD-Fächer den Datenpunkt "Alarmwort" festlegen (nicht "Alarmwort" und "Alarmwort 2"). Das Alarmwort hat 32 Bit, ist also eigentlich ein Doppelwort.
Das VLT-Alarmwort müsste ein weiteres Alarmwort für die Profibuskommunikation sein und ist nicht das was du suchst.

Gruß,
mkol
 
Zurück
Oben