Hilfe SM 338

hbedir

Level-1
Beiträge
98
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Forum Benutzer.
Ich habe einen SM 338 über Profibus mit ET 200M projektiert.
Habe eine CPU 315 2 DP.
Es hat auch alles wunderbar funktioniert.
Ich habe einen anderen Absolutgeber angeschlossen und seit dem meldet er immer Systemfehler, auch wenn ich den vorherigen Absolutgeber anschließe.
Dann habe ich einen anderen SM 338 angeschlossen und der Fehler ist immer noch vorhanden.
In der baugruppenzustand wird gemeldet, dass die baugruppe gestört ist.

Hat da einer eine Idee was das seien kann?


Danke!
 
in der HW Config die erweiterte Diagnose aktiviert?
vielleicht gibts da dann mehr Infos.

was für Geber? keine Spannungsversorgung . . .
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ist die Spannungsversorgung zu deiner Karte gegeben?
Hatte so was auch schon mal.
Einmal war die Spannungsversorgung defekt (Da ein Draht nicht ordnungsgemäß eingelemmt war)
Ein Andermal war die Leitung der Spannungsversorgung zu lang und nur 19,1V anliegend.

Vielleicht ist es dir ja hilfreich,

grüße
 
Zurück