Hallo zusammen!

Habe folgendes Problem:

Wir haben von der Akademie einen Festo Analog-Ultraschall-Abstandssensor bekommen. Dieser gibt 6-20mA aus. Der Ultraschallsensor hat 3 Anschlusskabel (rot=+, blau=-, schwarz=Strom).
Weiterhin haben wir die im Titel angegebene Analogeingangskarte (331-7KB00-OAB0).
Wie genau muss ich nun die AI-Karte anklemmen?

Klemmenbelegung:
1 +
2 ?
3 ?
4 ?
5 ?
10 ? (brücken mit 11 ist das richtig?)
11 ?
20 -


Ich habe nun schon im Handbuch usw. gelesen und finde zum einen nicht genau diese Karte und zum anderen kann ich mir aus den Info´s leider nichts ableiten.
Wäre super wenn Ihr mir da weiter helfen könntet.


Viele Grüße

Fabian
 
gugg mal im Baugruppenhandbuch der S7-300 bei der ...-7KB02-0AB0... ist mein ich der Nachfolger, ich glaube dein Sensor braucht ne Spannungsversorgung über +/-; der Schwarze wird dann dein Stromsignal sein...

Gruß IceBear
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
das Messbereichsmodul auf der Seite muß auf Strom 4-20mA gesteckt sein. Die sollte der Stellung "D" entsprechen.
Der erste Kanal (Kanal 0) wird an 2 und 3 angeklemmt, wobei 2 dein Stromsignal ist und 3 mit der Masse des Sensors verbunden wird.
Klemmen 10 und 11 werden gebrückt und ebenfalls mit Masse verbunden.
Eine Übersicht der Anschlüße müßte im Deckel drin stehen.

Gruß
 
Hallo RoeFa,

ich schließe mich dem venyl... an . Außerdem muss aber noch an
Klemme 1: +24VDC
Klemme 20: 0 V

angeschlossen werden.

Im Handbuch zu der Baugruppe steht noch ein Tip:
"Wenn Sie das Messbereichsmodul in Stellung "Strom" eingestellt haben und trotzdem eine Spannung abfragen, wird das Modul zertsört."

Vielleicht solltest Du bei deinem Festo-Sensor genau hinschauen. 6-20 mA habe ich noch nicht gesehen!?
Ist das ein 2DMU oder ein 4DMU?
Wie heißt der Typ genau?


Gruß
Sudoku
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo RoeFa,

ich schließe mich dem venyl... an . Außerdem muss aber noch an
Klemme 1: +24VDC
Klemme 20: 0 V

angeschlossen werden.

Im Handbuch zu der Baugruppe steht noch ein Tip:
"Wenn Sie das Messbereichsmodul in Stellung "Strom" eingestellt haben und trotzdem eine Spannung abfragen, wird das Modul zertsört."

Vielleicht solltest Du bei deinem Festo-Sensor genau hinschauen. 6-20 mA habe ich noch nicht gesehen!?
Ist das ein 2DMU oder ein 4DMU?
Wie heißt der Typ genau?


Gruß
Sudoku

Ist dieser Sensor hier: http://www.festo-didactic.com/int-e....htm?fbid=aW50LmVuLjU1Ny4xNy4zMi4xMDk1LjYwNTc

haben uns auch schon wegen der 6-20mA gewundert, da wir sonst imer nur von 4-20mA gehört hatten.

Ob 2DMU oder 4DMU ist uns leider selber nicht ganz klar :???: (hilfe...)
 
Hallo zusammen!

Der Sensor funktioniert nun. Musste Ihn doch geringfügig anders anklemmen, da sich die AI-Karte die ich habe, doch von der ...-7KB02-0AB0... aus dem Benutzerhandbuch unterscheidet.

Hier mal die Klemmenbelegung:

AI-Karte:
1 +24V
2 - (Masse gebrückt mit 10, 11, 20)
3 Stromeingangssignal
4 nicht belegt
5 nicht belegt
10 - (Masse gebrückt mit 2, 11, 20)
11 - (Masse gebrückt mit 2, 10, 20)
20 - (Masse gebrückt mit 2, 10, 11)

Sensor:
rot +24V
blau - (Masse)
schwarz Stromeingangssignal

Das Messbereichsmodul auf der Seite wurde auf Stellung "D" gesteckt und in der Hardwarekonfig auf 2DMU gestellt.

Je nachdem ob man Strom oder Spannung als Eingangsgröße hat, muss das Eingangssignal auf Klemme 3 (bei Strommesung) oder Klemme 2 (bei Spannungsmessung angeschlossen und die freie Klemme auf Masse gebrückt werden.


Danke nochmal!

Gruß Fabian
 

Anhänge

  • Foto0066.jpg
    Foto0066.jpg
    41,4 KB · Aufrufe: 30
Elektriker ...

Der Sensor funktioniert nun. Musste Ihn doch geringfügig anders anklemmen, da sich die AI-Karte die ich habe, doch von der ...-7KB02-0AB0... aus dem Benutzerhandbuch unterscheidet.
[...]
Das Messbereichsmodul auf der Seite wurde auf Stellung "D" gesteckt und in der Hardwarekonfig auf 2DMU gestellt.
Da habt Ihr wohl solange alle Drähte getauscht, bis der Strom zufällig in der richtigen Richtung fließt. ;)

Beim elektrischen Anschluß gibt es keinen Unterschied der SM331 AI 2x12 Bit: 331-7KB00 = 331-7KB01 = 331-7KB02
Code:
331-7KB0x Klemmenbelegung:
 1: L+
 2: M0+ (CH0+)
 3: M0- (CH0-)
 4: M1+ (CH1+)
 5: M1- (CH1-)
10: Comp+
11: Comp-/Mana
20: M


Je nachdem ob man Strom oder Spannung als Eingangsgröße hat, muss das Eingangssignal auf Klemme 3 (bei Strommesung) oder Klemme 2 (bei Spannungsmessung angeschlossen und die freie Klemme auf Masse gebrückt werden.
Wo hast Du das denn her? :rolleyes: Das vergiß mal schnell wieder. Siehe Handbuch 331-7KB01 und 331-7KB02!
Die 331-7KB00 ist so uralt, daß es davon kein Baugruppen-PDF gibt, von den anderen beiden hänge ich die Handbücher hier mal an.


Aus Deinem Festo-Ultraschall-Sensor 177469 kommen aktiv x-20mA 'raus, also ist es ein 4-Draht-Meßumformer.
Merkhilfe:
4DMU: der Sensor liefert den Signalstrom, Strom fließt vom Sensor in den Analogeingang Mx+ hinein
2DMU: der Analogeingang muß den Signalstrom für den Sensor liefern, der Strom fließt aus Mx+ heraus

Du müsstest also folgendermaßen verdrahten:
Code:
 1: +24VDC
 2: Sensor schwarzer Draht
 3: 0V (Masse)
 4: - *
 5: - *
10: 0V (Masse)
11: 0V (Masse)
20: 0V (Masse)
* Klemmen 4+5 freilassen oder kurzschließen (und ggf. mit M verbinden), siehe Handbuch

Das Meßbereichsmodul muß in Stellung C, in HW Konfig wird 4DMU gewählt.

Harald
 

Anhänge

  • 6ES7331-7KB01-0AB0.pdf
    63,3 KB · Aufrufe: 33
  • 6ES7331-7KB02-0AB0.pdf
    524,6 KB · Aufrufe: 34
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harrald!

Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Ich habe alles nach deinen Vorgaben konfiguriert und verklemmt. Es funktioniert!:s12:

Da habt Ihr wohl solange alle Drähte getauscht, bis der Strom zufällig in der richtigen Richtung fließt. ;)

Hm, haben eigentlich nur Klemme 2 und 3 vertauscht zu den vorherigen Angaben aus dem Forum und dann ging es. Habe mich da am Deckel der Baugruppe orientiert und es hat dann scheinbar ehr zufällig funktioniert:p
 