rs-plc-aa
Level-1
- Beiträge
- 727
- Reaktionspunkte
- 57
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
habe da ein kleines Problem...
Ich suche schon wie verrückt nach einem korrekten Anschlußschema für 2-Draht Meßumformer an eine SM 331 1KF01-0AB0.
Im Siemens Handbuch "Baugruppendaten S7-300" (S7-300_RHB_d.pdf)
steht zum einen daß der 2 DMU an I+ und M- angeschlossen wird - aber im falle dieser Karte widerum der Umformer mir einer externen 24V Spannung versorgt werden muß...
Ja was denn nun ??
Ich habe sogar ein FAQ gefunden der aussagt daß an den "+" Anschluß des Umformers 24V DC kommt, dessen "-" Anschluß an der Karte auf "+" und das "-" der Karte auf 0V DC kommt.
Schön...
Das klingt plausibel - aber da fehlt jetzt der genaue Anschlußpunkt an der Karte.
Ein Kanal an der Karte hat 5 mögliche Anschlüsse:
U+, I+, S-, M+ und M-
Weiß jemand "wo was genau" angeschlossen wird ??
Und wie das am elegantesten zu verdrahten ist vielleicht auch gleich ?
(Der Deckel an der Karte sollte möglichst anschließend noch zu schließen sein...)
Vielen Dank schon mal.
habe da ein kleines Problem...
Ich suche schon wie verrückt nach einem korrekten Anschlußschema für 2-Draht Meßumformer an eine SM 331 1KF01-0AB0.
Im Siemens Handbuch "Baugruppendaten S7-300" (S7-300_RHB_d.pdf)
steht zum einen daß der 2 DMU an I+ und M- angeschlossen wird - aber im falle dieser Karte widerum der Umformer mir einer externen 24V Spannung versorgt werden muß...
Ja was denn nun ??
Ich habe sogar ein FAQ gefunden der aussagt daß an den "+" Anschluß des Umformers 24V DC kommt, dessen "-" Anschluß an der Karte auf "+" und das "-" der Karte auf 0V DC kommt.
Schön...
Das klingt plausibel - aber da fehlt jetzt der genaue Anschlußpunkt an der Karte.
Ein Kanal an der Karte hat 5 mögliche Anschlüsse:
U+, I+, S-, M+ und M-
Weiß jemand "wo was genau" angeschlossen wird ??
Und wie das am elegantesten zu verdrahten ist vielleicht auch gleich ?
(Der Deckel an der Karte sollte möglichst anschließend noch zu schließen sein...)
Vielen Dank schon mal.