S7-300 analog: 2 DMU an 331-1KF01-0AB0 anschließen...

rs-plc-aa

Level-1
Beiträge
727
Reaktionspunkte
57
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe da ein kleines Problem...

Ich suche schon wie verrückt nach einem korrekten Anschlußschema für 2-Draht Meßumformer an eine SM 331 1KF01-0AB0.

Im Siemens Handbuch "Baugruppendaten S7-300" (S7-300_RHB_d.pdf)
steht zum einen daß der 2 DMU an I+ und M- angeschlossen wird - aber im falle dieser Karte widerum der Umformer mir einer externen 24V Spannung versorgt werden muß...

Ja was denn nun ??

Ich habe sogar ein FAQ gefunden der aussagt daß an den "+" Anschluß des Umformers 24V DC kommt, dessen "-" Anschluß an der Karte auf "+" und das "-" der Karte auf 0V DC kommt.

Schön...

Das klingt plausibel - aber da fehlt jetzt der genaue Anschlußpunkt an der Karte.

Ein Kanal an der Karte hat 5 mögliche Anschlüsse:

U+, I+, S-, M+ und M-


Weiß jemand "wo was genau" angeschlossen wird ??

Und wie das am elegantesten zu verdrahten ist vielleicht auch gleich ?

(Der Deckel an der Karte sollte möglichst anschließend noch zu schließen sein...)



Vielen Dank schon mal.
 
Ich tu das immer so:

Code:
+24V-----
             |
             |
          Messgerät
             |
             |
             ------ I+
             ------ M-
             |
             |
-24V------

Allerdings rein prinzipiell ist es natürlich egal an welcher Stelle im Stromkreis die Baugruppe hängt.
Je nach Anwendungsfall ist es sinnvoll auch Trennverstärker einzusetzen.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe im Handbuch noch folgenden Absatz gefunden:

Hinweis
Beachten Sie beim Anschluss von Spannungs- und Stromgebern, dass zwischen
den Eingängen die maximal zulässige Gleichtaktspannung UCM von 2 V nicht
überschritten wird. Verbinden Sie deshalb zur Vermeidung von Fehlmessungen die
einzelnen Anschlüsse M– miteinander.
Bei der Messung von Widerständen und Widerstandsthermometern ist eine Verbindung
der Anschlüsse M– untereinander nicht erforderlich.



Muß ich da irgendwas beachten ?
 
Hallo,

nachdem der Beitrag über 60 Aufrufe hatte, und keiner einen Einwand zu tätigen hatte möchte ich noch was dazu schreiben...

Ich tu das immer so:

Code:

+24V-----
|
|
Messgerät
|
|
------ I+
------ M-
|
|
-24V------

Um ganz auf nummer sicher zu gehen möchte ich das "Messgerät" noch beschriften.

Code:
+24V----- 
             | 
             | 
            (+)
          Messgerät 
           ( - )
             | 
             |
             ------ I+ 
             ------ M- 
             | 
             | 
-24V------

... war das so gemeint ?
 
Zurück