3-Leiter Drucktransmitter an Analogeingan

Milan91

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

hab da folgendes problem :confused:

ich soll zu ausbildungszwecken einen 0-10v drucktransmitter an eine 4AI/2AO 12bit Analogbaugruppe anbinden. Habe dafür den CH 02 vorgesehen.
Hab ihn so angeschlossen

+24V auf + von der S7 PS
Masse auf Masse der S7 PS
Signal + auf Klemme 9 der Analogbaugruppe

Hab im Forum gelesen dass man die Analogmasse der Kanäle brucken und auf Masse de Analogbaugruppe legen soll. Was ich auch getan habe.

Programmiert hab ich über Step 7 lite. Die E-Adressen der Analogbaugruppe sind von 288 - 295 angegeben.
hab den FC 105 verwendet:

IN PEW292
HI_LIM 1.000000E+002
LO_LIM 0.000000E+000
BIPLAR E0.1
RET-VAL MW10
OUT MD20


Leider bekomme ich nur ein abgehacktes und sehr schwaches Signal


MFG
Milan91
 
Hallo,

In der Hardwareconfig den Kanal richtig eingestellt? 0-10V

Das PEW292 bringt was für Werte bei 0-10V ?

ÄHH
+24V auf + von der S7 PS
Masse auf Masse der S7 PS
Signal + auf Klemme 9 der Analogbaugruppe

Du meinst jetzt nicht PowerSupply mit PS?

wenn ja, dann weg damit und an die analoge Eingangskarte (hab die Belegung nicht im Kopf, Mana(0v) ....usw)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
icon5.gif
3-Leiter Drucktransmitter an Analogeingan
Was meinst Du mit 3-Leiter Drucktransmitter?
1 Ader Betriebsspannung+, 1 Ader Betriebsspannung-, 1 Ader Signalausgang 0-10V ?
Wie hoch ist die Betriebsspannung? 24VDC oder 10VDC oder ...?

IN PEW292
HI_LIM 1.000000E+002
LO_LIM 0.000000E+000
BIPLAR E0.1
RET-VAL MW10
OUT MD20


Leider bekomme ich nur ein abgehacktes und sehr schwaches Signal
Was meinst Du mit abgehacktes und sehr schwaches Signal?
Hast Du vielleicht einen Wackelkontakt? Oder liegt an E0.1 ein pulsendes Signal (BIPOLAR muß fest False sein!)?
Oder beobachtest Du MD20 nicht als Gleitkommazahl? Oder schwankt Dein Sensorsignal? Oder fehlt die Sensor-Betriebsspannung?

Zuerst beobachte mal PEW292, das muß bei 0V ca. 0 sein und bei 10V ca. 27648.
Falls Du keine 10V-Spannungsquelle zum Testen ohne Sensor hast, dann gebe an einen Analogausgang 27648 aus, dann kommen da +10V raus.
Code:
      L     27648       //Ausgabewert für 10V
      T     PAW288      //Analogausgang CH0

Dein FC105-Aufruf müßte so aussehen:
Code:
      CALL  "SCALE"             //FC105
       IN     :=PEW292          //Analogeingangswort (CH2)
       HI_LIM :=1.000000e+002   //100.0 Skalierungswert bei 10V
       LO_LIM :=0.000000e+000   //  0.0 Skalierungswert bei 0V
       BIPOLAR:="IMMER0"        //ein Merker immer logisch 0
       RET_VAL:=MW10            //Fehlerinformation
       OUT    :=MD20            //Skalierter Messwert 0.0-100.0 (REAL)

Nun zur Anschlußschaltung. Du hast eine 24VDC-Versorgung; das kann die PS der CPU sein oder ein extra Lastspannungs-Netzteil.
Der +/24V/L+-Ausgang geht auf die Analogbaugruppe Klemme 1 (L+).
Der -/0V/M-Ausgang geht auf einen Klemmenblock mit vielen verbundenen Klemmen = "0V (Masse)".
An dieses 0V (Masse) kommt Betriebsspannung- des Drucktransmitters. Betriebsspannung+ des Drucktransmitters kommt an +24V.
Sollte der Drucktransmitter eine andere Betriebsspannung benötigen, dann muß der -/0V/M-Ausgang des Netzteils auch auf den
Klemmenblock 0V (Masse).

Verdrahtung der Analogbaugruppe SM334 "AI4/AO2x12Bit" (6ES7334-0KE00-0AB0):
Code:
 1 L+  : +24VDC
 7 Mana: 0V (Masse)
 9 M2+ : 0-10V vom Drucktransmitter
11 M2- : 0V (Masse)
14 M3- : 0V (Masse)
15 Mana: 0V (Masse)
17 Mana: 0V (Masse)
19 Mana: 0V (Masse)
20 M   : 0V (Masse)

Harald
 
Hast du einen Minus der zwei Analogausgänge (glaube Klemme 16 oder 18, bin mir nicht ganz sicher) mit der Masse des PS verbunden? Sonst funktionieren die Analogeingänge nicht.

Gruß Woldo
 
Danke für die Hilfe werds bei nächster gelegenheit gleich mal ausprobieren.
Mit "abgehacktes und sehr schwaches Signal" meinte ich dass ich nur ab und an mal am pew292 einen wert von 8 bis max. 60 hatte.

mfg

Milan91
 