IM174 - Profibusfehler

you

Level-1
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

Ich bin die ganze Zeit am Suchen nach einem Profibusfehler bei IM 174

Ich habe CPU 315T-2 DP mit IM174 verbunden. Das problem ich habe die LED bei PF beim IM174 rot blinkend. Ich habe keine Ahnung wie ich repariere, obwohl ich die Profibusadresse bei HW Konfig auf 3 gesetzt habe und beim IM174 auf 3 gesetzt habe und beim CPU 0 gesetzt habe.

Hängt es auch vo Busadresse von CPU? obwohl habe ich keine Störung beim CPU.
wenn Ja welche Busadresse von CPU?

DANKE
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

CPU Standard Adresse Profibus = 2

Schau in deiner Hardwareconfig nach, ob alles passt.
Dann Config übertragen nicht vergessen.
Danach am bestens die Stromversorgung beider Geräte ab- und wieder zuschalten.
 
ich habe auf 2 die adresse vpn CPU eingestellt und paarmals ein und ausschalten... leider bringt nichts
 
Deine Prozess Eingangs-Ausgangsdaten haben sich durch den Tausch
geändert.

sind diese Adressen richtig? (PEW....PAW...)

Die werden höchstwahrscheinlich mit SFC14/15 ausgelesen.

passt das?

Mach ein Bild von der Hardwareconfig und lade es hier hoch
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
was meisnt di mit PEW und PAW?
Ich habe nicht auf OB1... das heißt ich will nur die Kommunikation stimmen
 

Anhänge

  • 1.rar
    10,8 KB · Aufrufe: 11
  • 2.rar
    26,4 KB · Aufrufe: 7
  • 3.rar
    28,7 KB · Aufrufe: 7
  • 4.rar
    28,2 KB · Aufrufe: 5
  • 5.rar
    27,4 KB · Aufrufe: 4
Vergiss es im anderen Thread schreibst Du ja eh, dass die IM am PB erkannt wurde.... sry... habe nicht alles gelesen vorher...
*ROFL*
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo;

hast Du:

1. die IM174 am DP-Drive hängen

2. den DP-Drive eingerichtet mit 12Mbit und Taksynchronität für den DP-Drive und in der IM174 aktiviert

3. In HW_Config im Slot Technologie -> Technologiedaten erzeugen angeklickt

4. Busabschluschwiderstände richtig geschaltet

dann sollte es eigentlich gehen.

Bzw. siehe hier Kapitel 5.4
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/35014863

Gruß
Watchdog
 
Hi Watchdog,

Danke für die Hinweisse.

Ich weiß nicht, wie man testen kann, ob die Busabschluschwiderstände richtig geschaltet sind.

DANKE
:)
 
Hi Watchdog,

Danke für die Hinweisse.

Ich weiß nicht, wie man testen kann, ob die Busabschluschwiderstände richtig geschaltet sind.

DANKE
:)

Du Vogel, das testet Mann nicht das sieht Mann,
wie die Schalter stehen "ON" oder "OFF", da
du eh keine Ahnung von der Materie hast,
Fummel da nicht weiter dran rum!
 