Hab ein Problem mit der Zeitfunktion Einschaltverzögerung vielleicht kann mir da einer helfen.

Hab mal kurz den AWL Code zu meinem Problem mit beigehängt.

U "b 4"
L S5T#2S
SE T 1
U E 4.7
R T 1
NOP 0
NOP 0
U T 1
= M 0.0

Zum Setzen hab ich den Eingang b 4 (E0.1) genommen das is alles noch klar Rücksetzen tue ich mit Eingang E4.7. DUAL und DEZ benötige ich nicht und am Ausgang hab ich mir nen Merker gesetzt der nach der Zeit anzieht.

Jetzt mein Problem ich hab die Verzögerung T 1 genannt und warum muss ich dann bei der Klemme TW S5T#2S setzen die 2S sind denk ich mal klar das ist die Verzögerungszeit die ich haben will aber was soll das S5T:confused: bedeuten???

Über problemlösungen oder erklärungen würde ich mich sehr freuen!!

Gruß
JRe
 
S5T ist der hinweis auf den datentyp S5-Time. siemens hat hier den althergebrachten datentyp einfach in der s7 weiter benutzt ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
kann man klar nachlesen hab nur auf die schnelle nix gefunden daher hab ich es auf dem weg mal probiert

Und das mit dem lesen klappt auch net immer :ROFLMAO:

aber danke für dich erklärung

JRe
 
Was zum Lesen...

S5TIME

S5TIME = Datentyp

16 Bit’s / benötigte Speichergröße 2 Byte

► Wertigkeit 0ms … 2h46m30s / 0..999 * Zeitbasis

► Zeitformat Darstellung/Eingabe z.B. S5T#32m10s

► Speicherung der Zeit in BCD-Codiert, inkl. der Zeitbasis



In der SPS-Programmierung wird der Datentyp S5TIME, bei der Standardzeitfunktion der S7-300/400 SPS-Steuerungen verwendet.

Der Datentype S5TIME enthält 16 Bit’s. Dieser Datentyp kann einen Zeitbereich von 0ms … 2h46m30s abdecken, wobei der Zeitwert wie folgt berechnet wird: 0..999 * Zeitbasis. Das Zeitformat wird mit den Zeichen ‘S5T#’ angegeben, gefolgt von dem Zeitwert (z.B. S5T#32m10s). Die S5TIME-Werte werden BCD-codiert und inkl. der Zeitbasis gespeichert. Der Wertebereich der BCD-Codierung entspricht dem Bereich 0..999, welcher mit der Zeitbasis multipliziert wird. Der Wert der Zeitbasis ist 0..3 und entspricht folgenden Zeiteinheiten:

► 0 = 10ms / 0,01s

► 1 = 100ms / 0,1s

► 2 = 1000ms / 1s

► 3 = 10000ms / 10s

Der benötigte Speicherplatz beträgt 2 Byte.
 