Ethernet kommunikation

trappe2222

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
:)Hallo,

bin noch relatiiv neu mit diesem Thema.

Habe einen Metalldetektor der über Ethernet an die SPS angeschlossen werden soll. Es existieren aber keine GSD-Dateien zu diesem Gerät.

Jedoch hat der Hersteller des Gerätes alle Ethernet Datentelegramme zum parametrieren beigelegt.

Jetzt die Frage kann ich irgendwie diesen Teilnehmer direkt über einen Baustein in Step7 ansprechen.(Indem muss ja die IP-Addresse, Daten und wahrscheinlich noch andere Sachen (Stacks) übermittelt werden).

Hat jemand eine Idee? Kann mir jemand einen Link dazu schicken wo ich soetwas nachlesen kann.

Will nur einen Anstoß in die richtige Richtung :TOOL:

danke im Vorraus
 
:)Hallo,

bin noch relatiiv neu mit diesem Thema.

Habe einen Metalldetektor der über Ethernet an die SPS angeschlossen werden soll. Es existieren aber keine GSD-Dateien zu diesem Gerät.

Jedoch hat der Hersteller des Gerätes alle Ethernet Datentelegramme zum parametrieren beigelegt.

Jetzt die Frage kann ich irgendwie diesen Teilnehmer direkt über einen Baustein in Step7 ansprechen.(Indem muss ja die IP-Addresse, Daten und wahrscheinlich noch andere Sachen (Stacks) übermittelt werden).

Hat jemand eine Idee? Kann mir jemand einen Link dazu schicken wo ich soetwas nachlesen kann.

Will nur einen Anstoß in die richtige Richtung :TOOL:

danke im Vorraus

Wenn der Teilnehmer eine TCP-Sockets bassierte TCP/IP Schnittstelle hat, sollte das gehen (oder UDP). Mit den FCs AG_SEND kannst du deine Telegramme versenden.
Dazu musst du auch noch eine Verbindung zum Teilnehmer in Netpro projektieren.
Falls du keine Verbindung projektieren möchtest (oder kannst weil du z.B. eine 315PN Cpu ohne CP hast) kannst du die Verbindung auch noch mit den zugehörigen FBs aufbauen (T_CONN,...)
 