ET200eco Problem mit Kommunikation

openminded23

Level-1
Beiträge
49
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen.

Ich habe hier eine Siemens ET200eco Businsel mit 16 DI, angeschlossen über einen ProfiBus. Die Baugruppe war bereits einmal projektiert, ich habe das Projekt komplett fertig übernommen. Mein Problem ist nun, dass mir diese Baugruppe vollkommenen "Datensalat" liefert, soll heißen, wenn ich den (hier EB13 - EB17) Eingang E13.7 per Sensor schalte, leuchtet die zugehörige LED auf der ET200eco Baugruppe, aber in der SPS bekomme ich nicht den Eingang E13.7 angezeigt, sondern E13.5.

Das selbe Phänomen habe ich bei allen anderen Eingängen auch (nur von der Baugruppe), alle sind um min 2 Bits verschoben, teilweise total durcheinander.

Löschen und neu projektieren hat nichts gebracht, neu verdrahten auch nichts, zudem wird mir kein Profibusfehler angezeigt. Ich habe keine Idee, was ich noch machen kann.

Vielleicht hatte heir schon einmal jemand das Problem und kann mir helfen?


Freundliche Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

16DI sind 2 Byte.
Wie kannst du da EB13 - EB17 projektieren?


MfG

Sorry, hätte erwähnen müssen, dass es zwei Baugruppen sind, einmal EB13-14 und einmal EB15-16. Beide Baugruppen laufen nicht anständig. Werde morgen beide Baugruppen demontieren und an anderer Stelle wieder montieren und die Busleitung neu legen. Bin gespannt, ob die Baugruppen dann funktionieren!

Mein einziger Anhaltspunkt ist der, dass wir die Busleitungen eingekürzt haben, was eigentlich problemlos möglich ist. Nur falls diese nicht richtig angeschlossen sind, würde ich dann ja Probleme haben ...
 
Ne, das glaube ich nicht.

Wenn da was falsch angeschlossen wäre am Profibus, dann würde wohl auch BF leuchten. Mit "Falschen" Adressen (E/A) kann das nichts zu tun haben.

Gruß
Timo
 
Das selbe Phänomen habe ich bei allen anderen Eingängen auch (nur von der Baugruppe), alle sind um min 2 Bits verschoben, teilweise total durcheinander.
Das ist schon ein sehr seltsamer Fehler!
hätte erwähnen müssen, dass es zwei Baugruppen sind, einmal EB13-14 und einmal EB15-16
Was mich hier stört (persönlich), du fängst mit ungeraden Nummern an.
Das ist ganz sicher nicht die Standardvorgabe von Siemens, ok, an die muss Mann sich nicht halten und es wird wohl auch nicht dein Problem lösen (aber vielleicht wäre es ein Versuch Wert), aber es ist halt nicht üblich.
 
Zurück
Oben