    Hallo liebe SPS-Freunde,

    Ich habe eine S7-1200 mit einem sm 1231 rtd erweitert. Ich möchte mit dem Modul Pt1000 Sensoren aufschalten und visualisieren. Leider erhalte ich sobald ich einen Sensor laut dem Siemens Datenblatt (https://a248.e.akamai.net/cache.auto...e-DE_de-DE.pdf) anschließe einen Alarm (oberer Grenzwert überschritten) am entsprechenden Eingang.

    Weiß jemand woran das liegen kann?

    Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.

    besten dank im Voraus

    Tobi
    Geändert von Tobi_81 (14.12.2010 um 23:17 Uhr)
    Zitieren Zitieren S7-1200' Aufschaltung von Pt1000 Fühlern, sm 1231  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.458
    Danke
    503
    Erhielt 217 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    hab noch nie 1200 und 200 nur 2mal bearbeitet (200 nur zwangsweise und in Zukunft nie wider) Waas hast du in der HW konfiguriert? kenn leider die 1200 nicht, aber in der HW konfiguration für die RTD muss du sicher angeben dass da ein PT1000 dranhängt, wenn die von nem PT100 ausgeht wird die wahrscheinlich einen Fühlerbruch erkennen.
    gibt es eine Diasgnose? was sagt die? (CPU und Baugruppe?)
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  3. #3
    Registriert seit
    08.10.2005
    Ort
    Iffezheim
    Beiträge
    1.103
    Danke
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von winnman Beitrag anzeigen
    wenn die von nem PT100 ausgeht wird die wahrscheinlich einen Fühlerbruch erkennen.
    gibt es eine Diasgnose? was sagt die? (CPU und Baugruppe?)
    Wohl eher Kurzschluss.
    Aber das zieht sich ja alles mittlerweile durch deine ganzen beiträge:
    Ein kleines bisschen wissen, aber hauptsache einen Beitrag erstellt!
    (So langsam machst du dich echt selbst lächerlich!)

    Gruß
    Timo
    TOHISPARTS




  4. #4
    Registriert seit
    08.10.2005
    Ort
    Iffezheim
    Beiträge
    1.103
    Danke
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge

    Standard

    So, jetzt mal zum Thema zurück:

    @Tobi: 1.: Glaube dem windings nix, der will wohl nur innerhalb kürzester zeit seinen Beitragszähler nach oben bringen. (Siehe andere Beiträge von ihm)

    2.: Bist du dir sicher, dass Du PT1000 eingestellt hast? (Kann die EM PT1000?)
    Für mich hört sich das so an, als wäre die EM auf PT100 eingestellt und erkennt jetzt durch den zu hohen widerstand einen Kurzschluss.
    Du schreibst ja auch Diagnose:
    (oberer Grenzwert überschritten)
    Prüfe das bitte nochmal.

    Gruß
    Timo
    TOHISPARTS




  5. #5
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.458
    Danke
    503
    Erhielt 217 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Kurzschluss? wenn statt 100 +-x Ohm 1000+-xOhm Anliegen, dann erkennt die Baugruppe (falls sie überhaupt PT1000 kann) eine Unterbrechung / Fühlerbruch

    erst denken, dann Danke füe deine 1. Meldung
    Immer locker bleiben und durch die Hose atmewn
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  6. #6
    Registriert seit
    08.10.2005
    Ort
    Iffezheim
    Beiträge
    1.103
    Danke
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    OK, ich geb´s zu,
    Da hatte ich wohl auch mal einen knoten im Kopf.

    Bitte für meine erste meinung, da bleibe ich auch dabei.

    Gruß
    Timo (Der fehler und/oder nichtwissen auch mal zugeben kann)
    TOHISPARTS




Ähnliche Themen

  1. PT1000 an KL3228 ohn KL9187
    Von pezi179 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 20:10
  2. SM 1231 AI 8 x TC skalieren?
    Von simon-brl im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.07.2011, 21:10
  3. Pt1000?
    Von marcelmoonwalker im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.02.2009, 14:42
  4. SAIA HLK / Pt1000
    Von F411 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.11.2008, 16:27
  5. Beckhoff KL3204 auf PT1000
    Von dabastler im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.06.2008, 09:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •