Es handelt sich um folgende Funktion:

Das Schütz soll beim einschalten der SPS sofort eingeschaltet sein. Wird die Not-Auskette unterbrochen, soll das Schütz abfallen. Nach dem die Notauskette wieder geschlossen worden ist, muss das Schütz mit einen Reset-Befehl wieder aktiviert werden. Jedoch tue ich mich gerade sehr schwer, wie ich das Schütz, das nach dem Reset wieder eingeschalten werden soll, zu programieren, sodass es beim ersten Start der SpS sofort ein ist.

Ich verwende eine S7 300er.

Oder reicht es wenn ich den anfangswert auf true setze?

Bitte um Ratschläge
 
Im Hochlauf-OB einen Neustartmerker setzen und im OB1 als letzte Funktion wieder rücksetzen.
O Neustart-Merker
O Reset
S Relais
un Not-Aus
R Relais
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
danke erst mal für deine schnelle antwort.

Jeodoch kann ich mit darunter leider nicht vorstellen. In der Techniker Schule haben wir nur die grundfunktionen gemacht. und vielleicht ein bisschen tiefer aber leider sowas nicht. könntest du mir detailierte antwort geben. Wie heißt der merker ?
 
Den Merker (in meinem Beispiel ist es der M 27.1) kann von Dir frei gewählt werden. Allerdings darf er noch nicht benutzt und oder in einem benutzten Byte, Word oder Doppel-Word angesprochen werden.
 
Beschreibe doch mal genauer, worum es geht.
Ist es nur eine Übungsaufgabe für die Techniker-Schule?
Oder eine echte echte Praxisaufgabe?

Wenn es für das "wahre" leben ist, so hat Verpolt Recht. Eine Not-Aus Abschaltung darf nicht durch eine SPS (außer F-Variante) durchgeführt werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es ist aus der praxis. Wir wollen damit keine Not-Aus-Abschaltung vornehmen, sondern einfach damit realisieren, dass wenn die SPS neustartet keine Fehlermeldung bekommen. Die Not-Aus Abschaltung ist aufjedenfall gewährt, da ein anderes schütz weg geschaltet wird.
 
Geht es darum eine Meldung zu unterdrücken, sprich:
Du hast einen Spannungsausfall, Deine Not-Aus Kette fällt ab, und nach dem Beischaltensteht Dir Not-Aus an?
Dann mußt Du mit dem Hochlaufmerker auch die Meldung unterdrücken. Schreibe doch mal ganz genau, worum es geht, nicht nur immer häppchenweise.;)

Gruß
Corosop15
 
Also ich setze mir dazu im OB100 einen Merker. Ist dieser aktiv, werden die Störmeldungen unterdrückt. (Sprungbefehl im Baustein der Fehlermeldungen).

Rücksetzen kannst du diesen Merker zum Beispiel wenn die Anlage beim Neustart Quittiert werden muss oder wenn die Anlage in Automatik geschaltet hat, oder oder oder.

Also wir machen das mit dem Quit, weil das eine bewusste Handlung ist, die nötig ist um die Maschine zu starten. Und ab dann möchte ich wissen ob und welche Fehler anstehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... ich würde allerdings nicht (auch nicht bei einem Not-Aus) die SPS ausschalten. Das ist doch Blödsinn. In einem laufenden Programm ist es genauso möglich, das Wiederkehren des Not-Aus zu erfassen und auch passsend zu reagieren.

Gruß
Larry
 
es geht sich einfach darum:

Wenn wir die SPS neu starten. Ist der Ausgang für die Spannungsversorgung der Not-Auskette nicht aktiv. Dieser Müsste erst mit der Reset_taste aktiviert werden. Liegt kein Fehler bzw ist kein Not-Aus betätigt so bleibt das Schütz an. Liegt ein Störfall vor kommt eine Fehlermeldung.

Ich hatte es mir mit euren vorschlägen so gedacht.

Im ersten Zyklus nach dem Neustart wird der Merker gesetz und lässt das Schütz im ersten Zyklus anziehen. Danach wird der Merker zurück gesetzt und das Not-Aus relais bleibt so lange angezogen bis ein Not-Aus betätigt wird. Wird ein NA betätigt so erscheint eine Fehlermeldung. Um das Schütz wieder anziehen zu lassen muss die Not-Auskette wieder geschlossen werden und die Fehlermeldung quitiert werden.

Nun zur euren Sicherheitsfragen. Ist ein Not-Aus während des ersten Zyklus betätigt wird das andere Schütz was die rückmeldung auf die sps gibt nicht angeregt. Somit kann die Schrittkette auch nicht ablaufen. Und alles bleibt auf 0.
 
Trotzdem wird es zu einer Meldung kommen, da im ersten Zyklus Deine Not-Aus Kette ohne Spannung bleibt. Der Ausgang wird ja erst am Ende des Zykluses High. Deswegen meine Frage.
Willst Du die Störmeldung unterbinden, musst Du sie mit dem Neustartmerker sperren und deswegen sollte der Neustartmerker auch erst am Ende von OB1 rückgesetzt werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
warum wenn ich im ob100 den merker setze kann ich diesen auf ein ODER-Gatter setzen als einschaltbedingung für schütz. Und nach dem ersten durchlauf des zyklus setze ich den zurück und habe keine fehlermeldung.
 
Guten morgen zusammen:)

Im Anhang habe ich eine Skizze der vorhandenen Schaltung hochgeladen.
Es ist nur wichtig, dass beim Neustart der SPS das Schütz KNA-SPS angezogen hat..

Den Not.Aus Rückmeldebefehl bekommen wir über K-NADas KNA-SPS wird über die sps angesteuert, wie der name schon sagt;)
 