Ausgangsspannung zu niedrig

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Herum-Raten bringt hier gar nichts. Ich würde in dem Fall dem Vorschlag von Borromeus folgen und erstmal die Karte "nackt" betrachten. Dann der Reihe nach, ein Relais (oder was auch immer) nach dem anderen wieder anklemmen. Irgendwann wird es dann schon wieder zu dem merkwürdigen Ergebnis kommen - dann kann man sinnvoll weitersehen ...

Gruß
Larry
 
@FullFlavor

Der Innenwiderstand eines modernen Digital-Multimeters ist so hoch,
das selbst das bisschen Kapazitive Masse, welches sich Baugruppenintern aufbaut,
für eine vermeintlich korrekte Messung ausreicht.

In dem Fall gilt die altbekannte Devise:
Wer misst misst mist.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ventilstecker mit Schutzbeschaltung für die Ventilspulen ???.
Eine LED ist noch mit drin, vielleicht noch ein Verpolungsschutz? Man sieht leider nichts, weil die Stecker eingegegossen sind.

Das mit der direkten Masseverbindung und dem Messfehler ist ein guter Tipp, werd ich dann mal probieren.

Das Problem, das die Spannung nicht für das Magnetventil ausreicht, kommt übrigens immer öfter vor. Teilweise flackert sogar die LED vom Stecker, so gering ist die Spannung zeitweise.
 
Hallo,

spontane Idee: die Polarität am Ventilstecker wurde berücksichtigt?

Als wir das erste mal Koppelrelais mit integrierter Freilaufdiode verwendet haben sind wir damals auch "auf´s Maul gefallen" :ROFLMAO:


MfG
 
Wenn die Gleichspannung nicht sauber wäre, wieso kennt man es nur an dieser DA-Karte so stark und an den anderen gar nicht? Das eine Netzteil speist die gesamte Anlage.
 
Das Problem besteht mindestens seit dem 17.12.2010? Du hast alles mögliche getan. Baugruppen getauscht, Netzteil ist i.O., Verdrahtung stimmt, Software ist fehlerfrei. Es hilft eigentlich nur noch verschrotten!
 
Sind die Köpfe und die Ventilspulen die gleichen wie früher denn es kann sein das beim Abfall des Ventils die Gegenspannung so hoch wird, das es dir jedes mal die Karte zerschießt.
Würde das mal kontrolieren ob überall Freilaufdioden sind!
 
Wann folgst du denn mal den Vorschlägen hier aus dem Forum und berichtest was das gebracht hat:confused:
Würde ich ja gerne, aber die letzte Zeit bin ich (dank Zwangsurlaub) nicht an die Anlage gekommen. Mal sehen was der Montag bringt.


Würde das mal kontrolieren ob überall Freilaufdioden sind!
Auswendig weiß ich es nicht, aber ich glaube in den Ventilsteckern sind Freilaufdioden drin! Komisch ist nur das die Spannung immer zusammenbricht, egal welches der 8 Ventile angesteuert wird. Kann es dann an EINEM defekten Stecker liegen?


Es hilft eigentlich nur noch verschrotten!
Lustigerweise betrifft das Problem bisher nur Ventile die nur bedingt für die Funktion der Anlage zuständig sind, z.B. ein Entlastungsventil für die Hydraulik: Wenn dieses nicht anständig schaltet, ruckelt die Presse beim Auffahren oder braucht zu lange, um die Aufwärtsfahrt zu starten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
kontrollier mal folgendes:

sind die Stecker mit den Freilaufdioden alle richtig angeschlossen? (wenn alle mit falscher Polarität angeschlossen sind würde das schon dein Problem erklären).

was passiert mit deiner Spannung wenn du mehr als 1 Ventil ansteuerst? (wenn sich die Spannung dann ändert, könnte ein Übergangswiderstand die Ursache sein).
 
Schönen Abend,

ein neuer Test hat ergeben: Klemmt man alle Ausgänge ab (also nur Spannungsversorung an die Karte anschließen) und steuert den Ausgang an, ist die Spannung genauso niedrig. Somit sind alle externen Fehlerquellen vom Tisch. Ein erneuter (Durch-)tausch der DA-Karten brachte Besserung, zumindest liegt wieder so viel Spannung an damit die Ventile gerade noch schalten.

Kann es sein, das eine defekte benachbarte DA-Karte Auswirkungen auf die daneben hat? Oder meine Vermutung im ersten Beitrag: Die IM-Baugruppe?

Vielen Dank für eure Mithilfe!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mittlerweile ist einige Zeit vergangen, das Problem besteht jedoch nach wie vor.
Nachdem sogar ein Siemens-Techniker vor Ort nichts feststellen konnte habe ich jeweils zwischen Ausgang und Ventilspule einen Optokoppler (der trotz zu niedriger Spannung noch schaltet) dazwischengehängt.
 
was mir abgeht ist folgende info, die karte stekct auf rack2, soweit so gut, aber auf welchem platz steckt die karte UND folgen danach weitere karten?

Ich frage wegen eines evtl. defekten oder geschmorten RWB-Steckers (hatten wir auch schon)

Ausserdem könnte das Netzteil einfach alt sein, wie sieht es im Einschaltmoment mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor aus?
Ich würde NICHT ausschliessen das dies die einzig betroffene Karte ist, oft fällt es durch vermeindlich korrektes verhalten der restlichen peripherie gar nicht auf
 
Hi,

das Rack 2 besteht aus der IM-Baugruppe und 4 identischen DA-Karten. Das komplette Rack wurde gewechselt (IM-Anschaltung, Ausgangskarten, Rückwandbuskoppler).

Was meinst du mit Gleizeitigkeitsfaktor vom Netzteil?

Ich bin mir nicht mehr ganz sicher (ist doch schon eine Weile her), aber ich glaube das Problem trat immer an 2 von den 4 Karten auf.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
nur zur Übersicht:
der Fehler besteht laut deiner Aussage selbst dann wenn extern alles abgeklemmt ist,
trotzdem wurde die gesamte Baugruppe mittlerweile getauscht,
ein Siemens-Techniker konnte nichts feststellen,
die Optokoppler wurden eingebaut um mit dem Problem zu leben...
So langsam wird es gruselig :confused:

Mit Gleichzeitigkeitsfaktor ist gemeint wieviele Verbraucher aufgrund der Anlageneingeschaften
gleichzeitig eingeschaltet werden könnten und damit die Last im Einschaltmoment recht hoch sein
könnte und somit die Spannung zeitweise einbricht.
Was aber eigentlich nicht sein kann weil die Programmierung sich nicht verändert hat und der Fehler
so wie du sagst auch dann auftritt wenn alles Externe abgeklemmt ist...

Ich habe aus den vorherigen Beiträgen nicht genau in Erinnerung wie du bislang mit deiner Spannungsquelle
verfahren bist. Ich würde die sicher schon längst mal "testweise" gegen ein neues und warscheinlich
leistungsstärkeres Netzteil ausgetauscht haben.

Habt ihr ein Oszillosscope zur Verfügung?
Dann kann man feststellen ob die Spannung "sauber" ist und wie / ob sie sich im Fehlerfall verändert.
Darüber kann man ggf einen Rückschluß zur Fehlerquelle ziehen.

Gruß Toki
 
Hallo zusammen,

Konnte das Problem gelöst werden. Ich habe nämlich genau das selbe.
Ca 14V bis 16V an zwei DA. Programm wurde nicht geändert. Rack, Spannungsversorgung und Digitalausgangskarte wurden gewechselt.

Wäre super wenn noch einer eine Idee hätte.

Danke und viele Grüße
 