Keine Kommunikation zu SIMATIC PANEL PC

husox81

Level-1
Beiträge
57
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

- ich habe ein Projekt mit WINCC Flexible 2008 erstellt.
- Die Runtime Software habe ich auf das Simatic Panel PC 670 PC 677 "19" Touch installiert und auch die nötige .fwx Datei gestartet. Runtime funktioniert einwandfrei.
- Im Simatic Manager, das Objekt SIMATIC HMI-Station(1) -> Konfiguration habe ich auch die HMI IE eingestellt gehabt.

Die Verbindung von der SPS und Panel PC soll über Ethernet geschen!
- Die IP Adresse vom Touch Panel: 192.168.99.20; 255.255.255.0
- Die IP Adresse von der Simatic SPS: 192.168.99.23; 255.255.255.0
- Die IP Adresse vom PG: 192.168.99.81; 255.255.255.0

Ich kriege keine Daten von der SPS zum Touch Panel!

Kann mir bitte jemand sagen, WARUM?

LG
 
Hallo,
hast du in Flex die korrekte Verbindung projektiert ?

Also :
Flex-RT verwendet Schnittstelle "HMI IE" mit der IP-Adresse (s.o.) und dem Zugangspunkt "S7Onlie" nach SPS mit IP-Adresse (s.o.) ?

Gruß
Larry
 
- Im Simatic Manager, das Objekt SIMATIC HMI-Station(1) -> Konfiguration habe ich auch die HMI IE eingestellt gehabt.
"HMI IE" ist falsch. Es ist nur für die Panele, nicht für die IPC "Panele" wie IPC677.

Auf ein PC musst du entweder
Via S7ONLINE Zugangspunkt in PG/PC Schnittstelle einstellen.
Das heisst: In WinCC Flex Projekt muss es S7ONLINE heissen, und die IP Adressen und Rack und Slot müssen manuell eingestellt werden.
In PG/PC Schnittstelle einstellen muss S7ONLINE = TCP/IP (LAN adapter).
Es gibt keine und darf keine weiter komponente im "HMI Station" sein, ausser WinCC Flex RT.
oder
Der HMI PC ist als "PC Station" eingerichtet.
Das heisst, es enthält mindestens ein IE Algemein (anstatt HMI IE !) und die WinCC Flex RT.
In WinCC Flex Projekt steht es "softbus" anstatt "S7ONLINE".
Auf der HMI PC muss SIMATIC NET installiert werden, und mit Stationenkonfigurator wird das "PC Station" Projekt zu laden und aktivieren.
Welchen von die zwei Möglickheiten willst du ?

S7ONLINE ist das einfachste.
PC Station / SIMATIC NET gibt weitere möglickheiten - wie OPC Server und Routing, aber kostet auch mehr.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben