Problem mit ET200s sicherem Eingangsmodul

Jochen Kühner

Level-3
Beiträge
4.291
Reaktionspunkte
527
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Wir haben an eine Anlage Probleme mit einem ET200s sicherem Eingangsmodul. (6ES7 138-4FA04-0AB0).

Das Module wurde auch schon mit einem anderen getauscht (welches an einer anderen ET200s Sation funktioniert).

Es besteht nun das Problem, das wir den Eingang nicht in das SPS Programm bekommen, obwohl der Eingang anliegt (Licht am Modul leuchtet).

Der Kanal ist aktiviert, Geberversorung ist intern, und die Auswertung steht auf 1v1.

Einer ne Idee?
 
Spontan fallen mir 2 Sachen ein.
Zum einen kann man von den 2 Kanälen immer nur den ersten im S7-programm abfragen. Ich gehe davon aus, das du aber den ersten Kanal meinst.
Zum anderen. Hast du auch das Terminalmodul mitgetauscht?
Zeigt die Baugruppe SF, zeigt die Kopfbaugruppe SF, steht etwas in der Diagnose, habt ihr die Baugruppe bei Neustart wiedereingegliedert(reintegriert)?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Spontan fallen mir 2 Sachen ein.
Zum einen kann man von den 2 Kanälen immer nur den ersten im S7-programm abfragen. Ich gehe davon aus, das du aber den ersten Kanal meinst.
Ja, meine den ersten Kanal!

Zum anderen. Hast du auch das Terminalmodul mitgetauscht?
Ne, ist das oft defekt?

Zeigt die Baugruppe SF, zeigt die Kopfbaugruppe SF, steht etwas in der Diagnose, habt ihr die Baugruppe bei Neustart wiedereingegliedert(reintegriert)?
Kein SF, nichts in der Diagnose.

Also Ich hab die Baugruppe mit der in einer anderen ET200s getauscht, dort geht diese dann, aber die andere bei mir nicht!

Auch das Sicherheitsprogramm läuft, d.h. es wird nichts passiviert!
 
dann tausche doch mal das terminalmodul, war bei mir schon defekt. Weiß leider nicht mehr wie sich das ausgewirkt hatte. Ansonsten noch:
Stimmt die HW-Adresse aus HW-Konfig mit der im F-Programm überein?
Liegt die HW-Adresse innerhalb des freigegebenen Peripheriebereich der CPU?
 
Ist auch im Peripherie DB das Bit für die Passivierung nicht gesetzt? Wird da der richtige DB abgefragt?

Hast du den ersten oder zweiten Kanal beschaltet (Bit 0..3 oder Bit 4..7)?

Kanal nicht deaktiviert in der HW?

HW übertragen und dann F-Programm neu übersetzen und laden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
dann tausche doch mal das terminalmodul, war bei mir schon defekt. Weiß leider nicht mehr wie sich das ausgewirkt hatte.
Werden wir jetzt mal tun...

Stimmt die HW-Adresse aus HW-Konfig mit der im F-Programm überein?
Liegt die HW-Adresse innerhalb des freigegebenen Peripheriebereich der CPU?
Im Moment haben wir den Eingang gar nicht im F-Programm (da er ja nicht geht!). Versuche im Moment erstal den über die VarTab zu lesen.

Ja HW Adresse liegt im PEE
 
Ist auch im Peripherie DB das Bit für die Passivierung nicht gesetzt? Wird da der richtige DB abgefragt?
Bit sitzt nicht!


Hast du den ersten oder zweiten Kanal beschaltet (Bit 0..3 oder Bit 4..7)?
Kanal nicht deaktiviert in der HW?
Den ersten Kanal, aber die Baugruppe hat 4 Kanäle! Der erste Kanal ist aber auf aktiviert gesetzt!

HW übertragen und dann F-Programm neu übersetzen und laden.
Schon mehrmals gemacht!
 
Im Moment haben wir den Eingang gar nicht im F-Programm (da er ja nicht geht!). Versuche im Moment erstal den über die VarTab zu lesen.

Aber die Baugruppe muss angesprochen werden, also im Programm musst du den Eingang lesen! (Mindestens einen Eingang/Ausgang pro Baugruppe)
Sonst löst auch die Kommunikationsüberwachung aus..
 
Wir haben an eine Anlage Probleme mit einem ET200s sicherem Eingangsmodul. (6ES7 138-4FA04-0AB0).

Das Module wurde auch schon mit einem anderen getauscht (welches an einer anderen ET200s Sation funktioniert).

Hallo Jochen,
ohne mich damit wirklich auszukennen ...
Aber aufgrund des zitierten Satzes wäre mein erster Verdacht die IM der fraglichen ET200s. Habt ihr die mal getauscht / gewechselt ?

Gruß
Larry
 
Hatte gerade eben ein ähnliches Problem.
Hatte drei von vier Kanälen in der HW deaktiviert.
Da hats den einen aktivierten nicht mehr eingelesen. Warum auch immer.
Hab sie wieder aktiviert, neu übersetzt, generiert und übertragen. Ging wieder.

Zwischendurch musste ich auch mal das PG neu starten. Hatte Probleme mit dem LAN. Passiert seit V5.5 öfters...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Problem wurde gerade gelöst. Mein Kollege welcher die Baugruppe in Betrieb nimmt, hatte den Eingang aus dem Safty Programm rausgeschmissen, da er nicht gekommen ist. Dann hat er alles möglich getauscht, aber der Eingang kam nie...

Dann den Eingang wieder ins saftey programm reingebaut, und nun kommt er.

Leider weis er nun nicht was das ursprüngliche Problem war, vielleicht der Sockel, vielleicht die Eingangskarte.

Muss den jeder Safty Eingang in einem Safty Programm verwendet werden?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie ich schon geschrieben habe, muss jede Baugruppe aktiv angesprochen werden, also ein Eingang gelesen oder ein Ausgang geschrieben.

Auf dem F-Modul sitzt ein Watchdog, welcher überwacht ob die CPU noch aktiv ist. (Parameter Überwachungszeit)

Damit wird z.B. sichergestellt, dass auch bei Störungen z.B. auf dem Profibus die Ausgänge sicher abgeschaltet werden.

Du hättest jedoch einen Systemfehler auf dem IM bekommen müssen?
 
Wie ich schon geschrieben habe, muss jede Baugruppe aktiv angesprochen werden, also ein Eingang gelesen oder ein Ausgang geschrieben.

Auf dem F-Modul sitzt ein Watchdog, welcher überwacht ob die CPU noch aktiv ist. (Parameter Überwachungszeit)

Damit wird z.B. sichergestellt, dass auch bei Störungen z.B. auf dem Profibus die Ausgänge sicher abgeschaltet werden.

Du hättest jedoch einen Systemfehler auf dem IM bekommen müssen?

war aber definitiv kein Systemfehler vorhanden!
 