3 FM353 1 Verfahrprogramm

Rechi

Level-2
Beiträge
49
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Über die Suchfunktion habe ich nichts zu meiner Frage gefunden und die Siemens Doku gibt auf den ersten Blick auch nichts her.

Ich habe 1 CPU316-2-DP und 3x FM353

Zu jeder Achse ein Verfahrprogramm kein Problem, aber ich möchte ein Verfahrprogramm schreiben das auf alle 3 Achsen zugreift ???

Gruß Rechi
 
Hallo Rechi,

das wird wohl mit dieser Kombi nicht gehen. Die FM353 ist halt eine 1-Achs Positionierbaugruppe. Du kannst zwar alle Achsen von der CPU aus gleichzeitig anstossen. Aber die Bewegung der einzelnen Achsen ist dann nicht untereinander koordiniert. Eine FM357 wäre da wohl die richtige Wahl.

Gruss
HPE
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo HPE

Zuerst Besten Dank für die schnelle Antwort. Habe mir fast noch gedacht dass das nicht geht weil nirgens etwas geschrieben war. Muss halt die einzelnen Achsen mit M97 und M98 untereinander verknüpfen, wird schon irgendwie gehen.

also nochmals Danke

Gruss Rechi
 