    Hallo zusammen,

    Habe folgende Hardwarekomponenten:

    -Simatic S5 Stromversorgung
    -CPU 943B
    -CP523 (serielle Ein-Ausgabe)

    Das alles steckt in der gleichen Reihenfolge im Baugruppenträger.
    Auch nach Urlöschen geht die CPU nicht Run: PEU (Peripherie unklar, Erweiterungsgerät nicht in Ordnung).

    Muss ich noch weitere Baugruppen stecken oder irgendeinen "Abschluss" am Baugruppenträger machen oder ähnliches?


    vielen Dank und mfg....
    Zitieren Zitieren S5 Hardwarekonfig.  

  2. #2
    Registriert seit
    13.03.2007
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    559
    Danke
    56
    Erhielt 50 Danke für 45 Beiträge

    Standard

    Es gibt tatsächlich einen "Abschluss" ganz rechts.
    Entweder eine IM-Baugruppe stecken oder den kleinen Stecker der nur eine Brücke enthält.
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)

    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)



  3. #3
    Dumpfbacke ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.12.2010
    Beiträge
    22
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Danke für die schnelle Antwort!

    Habe mom. leider beides nicht zu Verfügung.

    Kann ich die Brücken auch selber Anbringen?


    Danke...mfg....

  4. #4
    Dumpfbacke ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.12.2010
    Beiträge
    22
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    hab´s grad selber gefunden.

    Die Brücke gehört zwischen den Anschlüssen d30 und z30 beim Steckplatz für die IM.

    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW


    mgf und schöne grüsse

  5. #5
    Registriert seit
    13.03.2007
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    559
    Danke
    56
    Erhielt 50 Danke für 45 Beiträge

    Daumen hoch


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Dumpfbacke Beitrag anzeigen
    hab´s grad selber gefunden.
    Die Brücke gehört zwischen den Anschlüssen d30 und z30 beim Steckplatz für die IM.
    bestätige.
    bei mir ist die vorletzte reihe, die beiden äusseren gebrückt.

    frohes fest
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)

    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)



  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Senator42 für den nützlichen Beitrag:

    Dumpfbacke (24.12.2010)

Ähnliche Themen

  1. Autorisierung Hardwarekonfig
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.02.2009, 20:35
  2. Probleme bei der Hardwarekonfig
    Von wiede im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.12.2007, 08:00
  3. Probleme bei der Hardwarekonfig
    Von wiede im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 17:48
  4. Hardwarekonfig ? E und PEW ?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.06.2007, 15:12
  5. Welche OB`s in der Hardwarekonfig. des CPU`s
    Von papabär im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.09.2005, 18:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •