Hallo,
haben auf unserer Anlage eine Masterstation mit 3 Slavestationen (alle S7-3..) mittels Profibus verbunden über LWL-Glasfaser und psi-mos-profib fo 850 T von Phoenix-Contact als OLM. Die OLM sind in Reihe geschalten, wobei der letzte terminiert ist.
In meiner Unkenntnis habe ich nun einfach einen zusätzlichen OLM vor der letzten Station zwischengeschaltet. In der Folge war die letzte Station nicht mehr erreichbar.
Erst später habe ich gesehen, dass man in den DP-Eigenschaften in Step7 die Anzahl der OLM eingeben muss.
Meine Frage: Wozu muss man dann die letzte Station in der Reihe terminieren, wenn das Ende durch Step7 konfiguriert wird?