Hallo.
Ich soll an unserer S5 115 U Sps eine Analogkarte nachrüsten.
Die SPS steuert unsere Wasserhaltung und darf nicht in Stop gehen.
Deshalb wollte ich mal wissen, wenn ich die Baugruppe auf das Rack stecke ob die SPS in Stop geht oder weiter läuft.
Sonst muss ich bis zum Sommer warten.(Revision)
Gruß und Danke
 
Wenn Du während des Betriebs eine Baugruppe ziehst oder steckst, wird die CPU in STOP gehen und unter Umständen die Baugruppe zerstört.
 
Tut mir leid, aber es geht nicht anders. Ziehen und Stecken von Baugruppen unter Spannung ist eventuell tödlich (für die Baugruppe, siehe auch Beitrag #8). Außerdem mußt Du die Adresse der Baugruppe an der IM erst einstellen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
Du mußt die SPS SPANNUNGSFREI schalten, in Stop setzen genügt nicht. Ansonsten Zerstörungsgefahr, im harmloseren Fall Stop.
Je nach CPU muß unter Umständen ein Vermerk im DB 1 generiert werden, ansonsten geht die CPU ebenfalls bei Zugriff auf die Baugruppe in Stop. Gibt es dächte ich auch einen OB dafür.
Steht aber alles in den Handbüchern.

Edit:
Mist, Corscop war schneller.

Gruß
Mario
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Je nach CPU muß unter Umständen ein Vermerk im DB 1 generiert werden, ansonsten geht die CPU ebenfalls bei Zugriff auf die Baugruppe in Stop. Gibt es dächte ich auch einen OB dafür.

@mariob,

bei der 115U? Bei der 135U mußt Du Peripherie im DB1 eventuell anmelden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Coroscop,
ich habe bis jetzt nur die ganz kleinen oder die 135er in den Fingen gehabt, ich ging davon aus das die 115 näher an der 135 ist.

Gruß
Mario
 
Lethal or not, that is the question

Hallo,

Corosop15 schrieb:
Ziehen und Stecken von Baugruppen unter Spannung ist eventuell tödlich.

Aber um das mal etwas einzugrenzen, das ist meist nur tödlich für die Baugruppe. Der Instandhalter wird das ohne Probleme überleben...
Es sei denn, er versucht gleichzeitig die 220V Steckdose zu vö..n, das hat noch keiner überlebt :ROFLMAO:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Informationen.
Werde mich jetzt mal einlesen in das Handbuch.Habe ja bis zum Sommer Zeit.
S5 ist nicht so mein Fachgebiet.Habe es in der Ausbildung gehabt aber nur die kleinen von der S5 Reihe.
Die folgende Analoggruppe soll verwendung finden.(6ES5 465-7LA13)
Da sollen wohl noch Bausteine gesteckt werden (IC´s) ?
So sieht es zumindest unter dem Klemmenblock aus.
Es soll ein Analogwert von 0V-10V eingelesen und in einen Bereich von 0 bar - 6bar skaliert werden.Um eine Pumpe ein oder aus zuschalten.
 
... in Abhängigkeit des eingesetzten Racks(Baugruppenträger) gibts auch Einschränkungen bezüglich Steckplatz der Analogbaugruppe. Im oben verlinkten HB unter 3 Aufbaurichtlinien 3.1 Baugruppenträger zu finden.

Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Informationen.
Werde mich jetzt mal einlesen in das Handbuch.Habe ja bis zum Sommer Zeit.
S5 ist nicht so mein Fachgebiet.Habe es in der Ausbildung gehabt aber nur die kleinen von der S5 Reihe.
Die folgende Analoggruppe soll verwendung finden.(6ES5 465-7LA13)
Da sollen wohl noch Bausteine gesteckt werden (IC´s) ?
So sieht es zumindest unter dem Klemmenblock aus.
Es soll ein Analogwert von 0V-10V eingelesen und in einen Bereich von 0 bar - 6bar skaliert werden.Um eine Pumpe ein oder aus zuschalten.
Also ich würde das im Moment erst mal mit einer kleinen Steuerung extra realisieren und das Signal für die Pumpe über einen sicherlich vorhandenen DI in die 115er SPS geben.
 
Werd mal sehen.
Ich denke da die S5 115 direkt zur Verfügung steht werde ich mich da einlesen.Schreibe euch wenn ich weiter gekommen bin.
Gruß und Danke