Hardwarekonfiguration Steckplatz nicht genug!

gita07

Level-1
Beiträge
81
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Freunde,

Ich habe folgendes Problem bei der Hardwarekonfiguration.
Man hat nur 11 Steckplätze, aber ich brauche 12.was kann ich machen?

ich habe versucht eine zweite Profilschiene einzufügen, und auf der zweite die Ausgangskarte einzufügen. Aber wenn ich versuche zu speichern, kriege ich eine Fehlermeldung, das System ist inskonsistenz.

wie kann ich das machen?

Danke!
 
Hi,

um das Rack zu erweitern musst du eine IM 360/361 einsetzen sonst geht da gar nichts. Nur ein neues Rack wäre schön
 
Hallo,

Ggf. ist es auch möglich, eine der vielleicht verwendetet 16-kanialigen Baugruppen durch eine 32-kanalige zu ersetzen


MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Außer du hast eine VIPA CPU, die können mehr als 11 Baugruppen in einer reihe (dafür können Sie keine IM 360/361)

Ich habe einen CPU 315-2DP,PS 307, analogkarte 8AE, 6 Eingangskarten 32 bit, 2 Ausgangskarte 32 Bits. und im Schrank sind alles auf einer Profilschien.
Kann der CPU nicht alles steuern? sind es zu viele Karten??
 
man kann...
sich auch einen Knopf an die Backe nähen,
ein Klavier dran hängen...
dann hat man schwere Musik

@gita07
Kanst du mal dein problem genauer beschreiben.
wie du siehst gibt es mehrere Lösungen.
Wichtig ist z.B. die CPU und ob es sich nur eine mindest mögliche Erweiterung handelt oder ob es auch in Zukunft möglich sein soll noch mehr zu erweitern.
Weiterhin ist wichtig ob du in dem Schrank wo jetzt die CPU hängt noch Platz für ein zweites Rack ist.
 
Wäre auf der Schiene denn noch Platz für Karten
Eine IM würde 2 *4cm + Karten benötigen.
Eine Et200m (IM151) würde an den Profibus kommen und 1*4cm+Karten benötigen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ggf. ist es auch möglich, eine der vielleicht verwendetet 16-kanialigen Baugruppen durch eine 32-kanalige zu ersetzen


MfG

Hat sich somit gerade erledigt

Die CPU kann einfach nur ene best. Anzahl Baugruppen in einer Zeile verwalten --> mit der IM fängst du eine neue Zeile an.
Oder wie von VL beschrieben eine Profibusanschaltung verwenden (kann z. B. auch eine ET200S werden (ist kleiner) und ggf. günstiger


MfG
 
man kann...


@gita07
Kanst du mal dein problem genauer beschreiben.
wie du siehst gibt es mehrere Lösungen.
Wichtig ist z.B. die CPU und ob es sich nur eine mindest mögliche Erweiterung handelt oder ob es auch in Zukunft möglich sein soll noch mehr zu erweitern.
Weiterhin ist wichtig ob du in dem Schrank wo jetzt die CPU hängt noch Platz für ein zweites Rack ist.


Ich fangen nochmal an.

Im Schrank ist auf einer Schiene PS 307,CPU 315-2DP, 1x Analogkarte,6x Eingangskarten, 2x Ausgangskarten.
Mein Problem ist,dass ich bei der Hardwarekonfiguration nur 11 Steckplätze habe und es passt nicht alles. Wie kann ich das lösen?

Im schrank habe ich kein platz mehr.

aber wenn ich die IM 360 S-R module in der Hardwarekonfiguration benutze, und ich habe die nicht im Schrank. ich werde Hardware konfiguration fehler haben, oder??

Danke
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich fangen nochmal an.

Im Schrank ist auf einer Schiene PS 307,CPU 315-2DP, 1x Analogkarte,6x Eingangskarten, 2x Ausgangskarten.
Mein Problem ist,dass ich bei der Hardwarekonfiguration nur 11 Steckplätze habe und es passt nicht alles. Wie kann ich das lösen?

Ohne eine zusätzliche Hardware gar nicht!
 
Hallo,

z. B. mit einer IM160 eine weitere Zeile anfangen

z. B. mit einer IM151 eine ET200S-Station aufbauen

z. B. mit einer IM??? eine ET200M-Station aufbauen

z. B. mit einr ET200B (bzw. deren Nachfolger, den ich gerade nicht weiß) eine ET200-Station aufbauen



MfG
 
Hallo,
also auf der ersten, vorhandenen Profilschiene platzierst Du in der Reihenfolge Deiner Wahl 8 Baugruppen, die letzte der 8 ist die beschriebene IM (Also meinetwegen 1x Analog, 6xEingangskarte und 1x IM).
Auf der neu eingefügten Profilschiene ist der erste Steckplatz wieder 1x IM und dann folgt der Rest Deiner Bagruppen, die noch fehlen.
Ich arbeite allerdings mit dem Hardwarekonfigurator von WINPLC, so kann ich Dir nicht sagen wie das mit Step7 geht.

Gruß
Mario
 
Bei Siemens ist be der S7-300 eben bei Baugruppe 11 (Aslo 8 Baugruppen) Ende, das ist so, und da kann man auch eine zwei Meter lange Schien im Schrank haben, merh geht nicht.

Mene Frage war ja daher wieviel Platz ist noch auf der Schiene hinter der letzten baugruppe (Steckplatz 11).

Wenn es eine 315-2DP ist , ist der Profibusbus schon verwendet als DP-Master eventuell. Dann kann man ausserhalb vom Schaltschrank weitermachen.

ABER : Bei allen Lösungen muß erst zusätzliche Hardware gekauft werden um weitere Baugruppen zu integrieren!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei Siemens ist be der S7-300 eben bei Baugruppe 11 (Aslo 8 Baugruppen) Ende, das ist so, und da kann man auch eine zwei Meter lange Schien im Schrank haben, merh geht nicht.

Mene Frage war ja daher wieviel Platz ist noch auf der Schiene hinter der letzten baugruppe (Steckplatz 11).

Wenn es eine 315-2DP ist , ist der Profibusbus schon verwendet als DP-Master eventuell. Dann kann man ausserhalb vom Schaltschrank weitermachen.

ABER : Bei allen Lösungen muß erst zusätzliche Hardware gekauft werden um weitere Baugruppen zu integrieren!

verstanden! welche IM modul muss ich mit einem CPU 315-2DP benutzen.???
IM 360 oder IM 365?? oder ist es unabhängig vom CPU??

Danke!!
 
Das sind Unterschiedliche Ausführungen
Die 365 hat ein festes Kabel mit 1m und kann nur einmal Erweitern, die 360 kann man Mehrfach mit verschieden langen Kabeln einsetzen.


Bei der IM365 gibt es aber kein K-Bus es laufen also nicht alle Baugruppen damit , alle alle deine Disgitalen und Analogen baugruppen.

man benötigt aber einen Steckplatz hinter der CPU (Steckplatz 3 dafür) man muß also vorher prüfen ob man die CPU eventuell 4cm nach links schieben kann.
Alternativ über Profibus die IM153-1 über profibus

Info ET200M

Es gibt auch wie oben beschrieben ET200S usw, bei der ET200M werden aber die vorhandenen Baugruppen der S7-300 verwendet.
 
Zuletzt bearbeitet: