    hallo S5-Spezialisten,

    in welchem Zentralrack der S5 115U kann ich eine IM308C einsetzen?

    Corrado
    Zitieren Zitieren S5 115U welches Zentralrack geht mit IM308C  

  2. #2
    Registriert seit
    02.10.2010
    Beiträge
    453
    Danke
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge

    Standard

    Im CR 700-0 (6ES5 700-0LB11).

    Siehe auch angehängte PDF-Datei.
    Geändert von Corosop15 (16.01.2011 um 20:19 Uhr)

  3. #3
    Registriert seit
    02.10.2010
    Beiträge
    453
    Danke
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge

    Standard

    Geht auch noch mit anderen Racks. Schau mal im Handbuch, Kapitel 3, nach.

    http://support.automation.siemens.co...iew/de/1085937

  4. #4
    Registriert seit
    02.10.2010
    Beiträge
    453
    Danke
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge

    Standard

    Habe noch zusätzlichen Link bei Siemens gefunden.

    http://support.automation.siemens.co...ew/de/18472419

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Corosop15 für den nützlichen Beitrag:

    corrado (27.12.2010)

  6. #5
    corrado ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.01.2007
    Ort
    Grünkraut
    Beiträge
    103
    Danke
    31
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vielen Dank!

    hat meine Recherchen leider bestätigt. jetzt brauchen wir ein CR700-2 oder CR700-3.

    Corrado


    Nachtrag (28.12.10):

    Habe ein CR700-3 bekommen, leider gehen maximal 3 115er Baugruppen in das Rack. 135/155 in Adaptionskapsels und umverdrahten ist zu aufwendig. Darum bleibt die Interbus-S Anbindung welche eigentlich durch Profibus-DP ersetzt werden sollte.
    Geändert von corrado (28.12.2010 um 13:59 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Im308c
    Von robolab im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 20:23
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:04
  3. ABB mit S5 IM308C
    Von frederico im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 11:37
  4. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 02:05
  5. IM308C
    Von uz71 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.06.2004, 20:19

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •