Heizung FB58 wie Ein-Ausschalten

juer56

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo Leute habe 7 Heizungen mit FB58 im OB35 aufgerufen.Programmiert
in FUB.Heizungen gehen alle sehr gut,weiss nur nicht wie ich die einzelnen
Regler ein oder ausschalten kann.Habe am Eingang EN=einen merker gesetzt.
Wenn ich die SPS einschalte kann ich mit dem merker die Heizung einschalten
aber nicht mehr Ausschalten wo liegt mein fehler.
 
Hallo,

ich vermute mal, daß mit dem EN-Eingang die Bearbeitung des Bausteins ein- und ausgeschalten wird.
Was sagt denn "F1" zum Baustein?




MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde die heizungen über MAN_ON ein/buw ausschalten.

Dazu musst du natürlich erst einmal einen Merker oder sowas haben was du ein/ausschalten kannst, diesen dan an Man anlegen.
Ja nach bedarf kann man dann den Regler auf den letzten Wert (=LMN) oder z.B. auf 0 setzen (Man:=0.0)
 
Kann im F1 nichts finden Wenn ich aber im Programm online bin sehe ich das der baustein bei merker aus nicht bearbeitet wird,aber mein halbleiter Relai
für heizung bleibt eingeschaltet(QPULSE)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Weil Du den Regler nicht ordnungsgemäß abschaltest, sondern einfach die Bearbeitung des FBs unterbindest. Vor dem Null setzen des Merkers war das Relais angesteuert und behält deshalb seinen letzten Zustand.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für eure hilfe werde es am montag in neuen jahr ausprobieren.ist es aber nicht so das ich jetzt keinen handwert mehr
programmieren kann(wenn ich einen vorgeben müsste)
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich gehe mal davon aus, daß Dein FB58 jener aus der Bibliothek "PID Control Blocks" ist (Kontinuierliches Temperaturregeln mit dem FB 58 "TCONT_CP"). Richtig?
 
ja zum teil denn ich glaube wenn ich es so wie jabba geschrieben hat ich den MAN-ON
Eingang für ein aus benutze und MANN=0.0 vorgebe wird es gehen.las ich dann den
EN= Eingang komplett weg,und könnte ich dann überhaupt noch einen handwert vorgeben wenn ich die handwerte für ein aus verwende
 
@juer56,

hast Du noch Verständnisprobleme?

Sockenralf hatte doch schon geschrieben, daß Du mit dem EN-Eingang nicht den Regler ein- bzw. ausschaltest, sondern die komplette Bearbeitung.
Jabba hat geschrieben, den Eingang "Man_On" auf 1 setzen, wenn der Regler nicht automatisch regeln soll (entspricht Regler aus) und beim manuellen Sollwert 0.0 vorgeben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann im F1 nichts finden Wenn ich aber im Programm online bin sehe ich das der baustein bei merker aus nicht bearbeitet wird,aber mein halbleiter Relai
für heizung bleibt eingeschaltet(QPULSE)
Die F1 Hilfe geht nur in der Offline Darstellung > Mit Mauszeiger auf den Baustein und dann F1.

Online siehst du an dem Baustein auch nicht viel da du sicher die meisten Parameter gar nicht beschaltet hast, aber das passt schon. ;)

Von der Funktion die du möchtest, schau dir die Posts von jabba an. :D
 
sorry wenn es bei mir ein wenig länger dauert. habe bis jetzt alles verstanden was ihr mir erklärt habt.Es ist doch aber so das ich der Heizung einen wert 170C vorgeben kann
SP-INT im Autom.Möchte zb.allen Hz.einen handwert zusätzlich vorgeben 100C Das würde heißen MAN-ON=TRUE
MAN=100C(DBD..)
WIE KANN ICH JETZT DIE HZ EIN AUSSCHALTEN
Oder verstehe ich alles falsch
 
Du willst die Heizung mit zwei verschieden Sollwerten fahren?
Fall 1: 170°C.
Fall 2: 100°C.

Korrekt?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben