hallo,
habe an einer anlage mit ner alten cpu 314 einen cp342-5 nachgerüstet.
an ihm hängen zwei ventilinseln als dp slave.
die sps kommuniziert mit dem cp über fc1 und fc2
das funktioniert soweit auch alles ganz gut, nur wenn ich den hauptschalter aus schalte, dann haben die ventilinseln, also die slaves keine spannung mehr. der cp und die sps haben aber noch spannung da sie vor dem hauptschalter versorg sind.
wenn der hauptschalter wieder an ist, haben die inseln wieder spannung aber die cp zeigt weiterhin busfehler an und die ventile lassen sich nicht ansteuern.
erst nachdem die cpu welche sf anzeigt resetet wurde läuft alles wieder hoch...
gibts da einen ob oder irgendwas bestimmtes in der config des cp´s damit das nicht passiert?
danke!