hallo,

habe an einer anlage mit ner alten cpu 314 einen cp342-5 nachgerüstet.
an ihm hängen zwei ventilinseln als dp slave.

die sps kommuniziert mit dem cp über fc1 und fc2

das funktioniert soweit auch alles ganz gut, nur wenn ich den hauptschalter aus schalte, dann haben die ventilinseln, also die slaves keine spannung mehr. der cp und die sps haben aber noch spannung da sie vor dem hauptschalter versorg sind.

wenn der hauptschalter wieder an ist, haben die inseln wieder spannung aber die cp zeigt weiterhin busfehler an und die ventile lassen sich nicht ansteuern.

erst nachdem die cpu welche sf anzeigt resetet wurde läuft alles wieder hoch...


gibts da einen ob oder irgendwas bestimmtes in der config des cp´s damit das nicht passiert?


danke!
 
Hallo,

falls noch keiner da ist, solltest Du einen OB86 programmieren. Mit dem SFC39 (oder 38?) kann man nun gezielt mit einem bestimmten Code am Eingang diverse Alarmklassen sperren, z.B.auch Alarme für DP. Ob das allerdings die Ausgabe mit der SF-LED unterdrückt, kann ich momentan auch nicht sagen.

Vielleicht hilfts, Peter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ob86 habe ich nicht in der cpu, er lässt sich auch nicht übertragen.

ist eigentlich auch logisch da es sich um eine cpu ohne dp handelt.

nicht die cpu zeigt busfehler (kann sie ja garnicht) sondern der cp.
die cpu zeigt dann nur einen sf weil der cp auf störung ist und sie ihn bzw. die perepherie nicht mehr ansprechen kann.
 
Hallo Markus,
wenn Du einen Reset (Neustart) der S7 machst, wird auch der CP Reset. Daher nun die Frage, reicht es aus, wenn Du nu am CP einen Neustart machst oder muss es die S7 sein ?
 
Hallo,

Den Fall, das der OB86 sich nicht laden läßt, hatte ich noch nicht.
ist eigentlich auch logisch da es sich um eine cpu ohne dp handelt.
Erscheint mir unlogisch, da sich mit dem CP ja eine DP-Masterfunktionalität erreichen läßt. Bedeutet dies, das auch die SFC 11-14 sich nicht laden lassen? Mit einem von diesen (12?) kann man gezielt Slaves deaktivieren - dies müßte in Deinem Fall vor Abschalten des Hauptschalters passieren, dann sollte kein Fehler nirgends mehr auftreten.

Allerdings kann das wieder aktivieren einige Zeit dauern

Peter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich will und kann vor abschalten des hauptschalters keine slaves deaktivieren. habe an der anlage leider keine kristallkugel mit dp-anschluss die mir bescheide sagt wenn die den hautschalter ausschalten wollen...


es muss doch eine simpe möglichkeit (vermutlich in der config des cp) geben mit der ich einen wiederanlauf der kommunikation nach wiederkehr der slaves bekomme?

@heinz
vermutlich reicht ein reset am cp, habe ich jetzt aber nicht probiert bzw. kann ich nicht testen weil nicht vor ort.
 
Hallo,
@peterFE,
der OB86 läßt sich in einer alten 314 (6ES7 314-1AE03-0AB0) nicht laden.

@Markus,
eine Lösung währe auch die Steuerspannung der Ventilinseln vor dem Hauptschalter abzugreifen.
 
Hallo Markus,
unsere Antworten haben sich überschritten.
Wenn der Reset am CP reicht, dann würde ich versuchen einen Neustart des CP's von der S7 aus zu machen dazu schaue Dir mal die Beschreibung des FC4 DP-CTRL näher an.
 