Verfügbarer merkerbereich auslesen??

Dementis

Level-1
Beiträge
37
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

Ich hab folgendes Problem. Und zwar wollt ich Fragen ob es eine möglichkeit gibt den aktuellen von der CPU verfügbaren Merkerbereich(Merkerworte) zu ermitteln OHNE bei Leistungsdaten nachzusehen??

Hab zwar schon Gedanken gemacht und ein Tipp war über einen Schleife Merkernummer raufzählen lassen und dann in ob121 abfangen weil ja die cpu auf stop gehen würde und dann abspeichern, aber das ist halt Brutale Version :D

Liebe wäre es mir wenn es anders auch geht.

Mfg Markus
 
oha nice! Danke das ist natürlich ne gute Variante mit sfc51 muss mir noch anschauen wie die daten genauer geschickt werden dazu erstmal bissal lesen :D
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Weiter Infos zu den SZLs bekommst du hier:

http://www.kleissler-online.de/Siemens/SFCs.pdf

dort ist dann auch auf Seite 27-10 die SZL xy14 beschrieben!

Und genau diese Ausgabe enthält für diese SZL-ID und diesen SZL-Index einen Fehler. Wenn als Index 0x0008 zurückkomt, dann ist die Angabe in Bytes und nicht wie dokumentiert in Bits. Außerdem wird nicht erwähnt, dass entweder Index 0x0003 oder 0x0008 zurückkommt aber nicht beide.
 
Und genau diese Ausgabe enthält für diese SZL-ID und diesen SZL-Index einen Fehler. Wenn als Index 0x0008 zurückkomt, dann ist die Angabe in Bytes und nicht wie dokumentiert in Bits. Außerdem wird nicht erwähnt, dass entweder Index 0x0003 oder 0x0008 zurückkommt aber nicht beide.

ich verlass mich nur noch auf die support.automation.siemens dokumente ... die sind immer auf dem letzten stand
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab folgendes Problem. Und zwar wollt ich Fragen ob es
eine möglichkeit gibt den aktuellen von der CPU verfügbaren
Merkerbereich(Merkerworte) zu ermitteln OHNE bei Leistungsdaten nachzusehen??

Ist das ein reales Problem oder nur zum Zeit totschlagen?

Da bei allen aktuellen CPUs die die Nummernbänder fast alle angeglichen sind
stellt sich die Frage eigentlich nicht mehr. Es macht auch keinen Sinn auf
Uralt-CPUs Rücksicht zu nehmen.

Es wäre schön, für deine Frage mal den Beweggrund zu erfahren.

Ansonsten ist der SFC51 schon der richtige Weg.

Gruß

Frank
 
@IBFS: warum? warum? ist doch egal, wichtig ist zu wissen das es geht und dass man auf dem selben weg auch andere sachen herausfinden kann. man könnte es vielleicht als basisübung zu SZL benutzen ...
 
Zurück
Oben