Hallo Leute habe eine cpu315dp eine analogbaugr.6ES7 335-7AGo1
und einen frequenzumrichter für einen extruder.Der Umrichter gibt mir einen ausgang von 0-10V parrallel zu drehzahl
SM335 eingänge=PEW336-351 /Ausgänge=PAW336-343 /Interwallzähleigang
Habe den ersten eingang PEW336 für einen wegaufnehmer benutzt0-10V
Frage:möchte den 2 eingang für die drehzahlanzeige benutzen.Welches PEW
ist der 2 eingang(welches PEW ist der intervallzähleingang)
kANN ich dann vom umrichter die 0-10V ausgang an den 2 analog eingang anschließen,den FC105 aufrufen,von 0-100 skallieren und als MD am ausgang
ausgeben
 
Hallo Leute habe eine cpu315dp eine analogbaugr.6ES7 335-7AGo1
und einen frequenzumrichter für einen extruder.Der Umrichter gibt mir einen ausgang von 0-10V parrallel zu drehzahl
SM335 eingänge=PEW336-351 /Ausgänge=PAW336-343 /Interwallzähleigang
Habe den ersten eingang PEW336 für einen wegaufnehmer benutzt0-10V
Frage:möchte den 2 eingang für die drehzahlanzeige benutzen.Welches PEW
ist der 2 eingang(welches PEW ist der intervallzähleingang)
kANN ich dann vom umrichter die 0-10V ausgang an den 2 analog eingang anschließen,den FC105 aufrufen,von 0-100 skallieren und als MD am ausgang
ausgeben

Sicher das der Baugruppentyp stimmt? finde den nämlich nicht!

Normalerweise ist der zweite Kanal PEW 338
 
Baugruppe gibt es , hat ein eigenes Handbuch.6ES7 335-7AG01

2. Analogeingang ist PEW338

Intervallzähler wäre PEW342

Scalieren 0-100% oder auch z.B. 0-4000upm
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für eure antworten
sorry 6ES7 335-7HGO1
verstehe aber nicht wenn ich 4 eingänge habe PEW336-351 so sind das 8 wörter
oder hat jeder eingang ein doppelword
 
Zuletzt bearbeitet: