Probleme mit eWon Talk2m und Anlagennetz

stumpi_8

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich weiß es passt nicht zu 100% zu diesem Thema, aber ich habe kein spezielles zur Fernwartung gefunden.
Folgendes möchte ich gerne realisieren:

Ich möchte über ein eWon x005CD mit einer Anlage und dem dazugehörigen Netz über GSM kommunizieren. Die Verbindung zu eWon baue ich mittels des eCatcher 2.1 (Talk2m kostenlose Version) auf. Die kommunikation zwischen eWon und der S7 erfolgt über MPI und funktioniert problemlos. EWon kann die angelegten Tags aus der Steuerung auslesen und ich kann auch über Step 7 mit der Steuerung kommunizieren. So weit so gut.
Probleme gibts beim Netz der Anlage. Ich würde gerne über VNC den am Anlagennetz hängenden PC fernsteuern, erreiche ihn aber nicht. Ich kann von meinem Rechner wenn ich mit eWon über Talk2m verbunden bin die IP (in diesem Fall 192.168.1.192) des eWon-Moduls anpingen. Ich kann auch vom Anlagenrechner (in diesem Fall 192.168.1.193) das eWon-Modul anpingen. Ich kann aber nicht von meinem Rechner direkt den Anlagenrechner erreichen. Also die Kommunikation "durch" das eWon funktioniert nicht.

Auf Anlagenseite habe ich laut einer Beschreibung von Wachendorf folgende Netzwerkeinstellungen gewählt:
IP:192.168.1.193
SNM:255.255.255.0
SGW:192.168.1.192 (IP des eWon Moduls)
DNS:192.168.1.192

im eWon habe ich unter Routing "Den kompletten Gateway Verkehr durch VPN routen" aktiv gesetzt, "NAT und TF auf Verbindung anwenden" steht auf "NAT und TF über VPN" und "Transparent Forwarding" ist aktiviert.

Bei Wachendorff erreicht man im Moment leider niemand...
Hatte jemand schon mal mit ähnlichen Problemen zu kämpfen? Kann mir jemand weiterhelfen?

Guten Rutsch
Gruß Stumpi
 
Hatte mal ein ähnliches Prob. Die MPI Verbindung hat funktioniert und die LAN nicht.

Hast du im eCatcher die LAN IP des ewon Gerätes eingestellt? hatte ich damals vergessen.
Im eCatcher links auf das Zahnrad neben dem Gerätenamen klicken und dann sollte bei "Remote Network" deine IP des Gerätes (LAN-Seite) drin stehen. Falls das Feld leer ist, bitte eintragen.


Edit:
Ich hab immer "NAT und TF über WAN" eingestellt. Weiß aber leider nicht ob das auch für GSM erforderlich wäre. Hab nur die Teile für DSL im Einsatz
Transparent forward hab ich nicht aktiviert.
Hab momentan zum Test hinter dem ewon ne IP-Webcam hängen und kann mit dieser einwandfrei kommunizieren.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Stumpi 8,

habe in den USA,Canada und Japan, die eWon Modem über Talk2m am laufen. Der beste Ansprechpartner bei Wachendorff ist Herr Schmidt!

Ist in dem Tag für die GSM auch die richtige Telefon (Sim-Card-Nr.)
auch mit 49 eingegeben, hatte mal das Problem das ich nur
089 eingab und nicht 004989.

Hab ich deine Konfiguration richtig verstanden das du auf deinen Anlagen-IPC gehst. Wozu?
Bei deinem GSM-Modem kannst du doch direkt auf das eWon gehen.
 
Es liegt an der "NAT und TF über WAN" Einstellung jetzt gehts.
Super!! Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!

@Martin

Ich gehe ja direkt auf das eWon und von dort will ich gerne über VNC beobachten können was ein Anwender an der Runtime im IPC arbeitet, damit sich die Problemlösung einfacher gestaltet.
 
Zurück
Oben