Simotion Scout Sinamic Inbetriebnahme

Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es sollen 8 Servos in Betrieb genommen werden. Die über Profibus an 2 S 120 CU320 hängen es gibt aber nur eine Zwischenkreis Versorgung die an der ersten Cu Über Drive_CliQ verbunden ist .Die Zweite Cu hat keine Drive_CliQ Verbindung zur Zwischenkreis Versorgung .Die Programmierung erfolgt über Step 7 und Simotion Scout wie stelle ich es am einfachsten an. Die Zwischenkreis Versorgung einzuschalten wenn die 2 Cu eine Motor starten soll (Über die Steuertafel im Simotion Scout) .

Ich bin Anfänger am Simotion Scout

Mit bestem Dank im voraus M_O_D
 
Man wird in der Steuertafel beim Übernehmen der Steuerhoheit gefragt, ob man die Einspeisung mit einschalten will...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

@offliner
Gefragt wird man aber nur wenn die Einspeisung an der gleichen CU hängt wie der Antrieb den man steuern will.

@MASTE_OF_DISASTER
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1.) p864 auf 1 stellen und einfach die 400V der Einspeisung einschalten
2.) Eine IO Variable auf die Adresse der Einspeisung legen und wenn du die
Steuerungshoheit hast die Einspeisung über die IO Variable
einschalten.

Gruß
Christoph
 
Re

Da die beiden CUs nur über den Profibus verbunden sind und die Kommunikationstelegramme noch nicht eingestellt sind ist können die Dinger sich noch nicht verständigen. Darum ist auf der Steuertafel der 2 CU auch der Button zum einschalten der Zwischenversorgung ausgegraut .
ChristophD
Wird ich mal versuchen
Danke für Eure Hilfe.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie wäre es denn damit:

Vom Einspeisemodul mit DriveCliq die Bereitschaft des Zwischenkreis auf einen
integrierten DO der CU verknüpfen (kann leider nicht sagen welcher Parameter das ist, da wir nur SmartLineModule verwenden).
Vom DO jeweils eine Brücke zu einem integrierten DI der CUs und diesen DI(p722.Bit0.x) auf die Freigabe p864 verknüpfen.
Ergebnis: Erst wenn Zwischenkreisspannung aufgebaut ist bekommen die Regler die Freigabe.

MfG
 
Zurück
Oben