Hallo,
ich möchte mit einer Analogbauruppe 6ES7331-7KF01-0AB0 einen Raumfühler auswerten.
Laut Beschreibung ist das ein Thermistor 1,8 kohm 25 °C.
Ist das irgendwie möglich?

Danke für Eure Info.

mfg Erick
 
Irgendwie schon... mit Spannungsteiler und viel Rechnerei.....
wieso will einer eine Raumtemperatur mit einem Thermistor messen?
 
Hallo,
ja die Wiki habe ich schon durch.
Ich werde wahrscheinlich die Raumfühler austauschen, und die einzelnen Sensoren vielleicht Multiplexen damit ich mir einige Analogeingänge erspare.

mfg Erick
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
..Ich werde wahrscheinlich die Raumfühler austauschen..
Multiplexen mit dem Fühlertyp wird problematisch, da er sehr niederohmig ist.

Da du an Multiplexen denkst, dann nimm den MUX von RINCK und einen Messwandler für NTC 1,8k, gibt's ebenfalls von RINCK.

http://www.rinck-electronic.de/rinck2001/pdf/B308_D_MV-NTC.PDF
http://www.rinck-electronic.de/rinck2001/pdf/AN_B391_2_D_MUX_PT1000_Anschluss.PDF

Falls du doch die Fühler tauschen möchtest, warum dann nicht einen Typ, den die Baugruppe kennt?
 
PT1000 währe eine gute Wahl.

ev kannst du die in die bestehenden Gehäuse einbauen.
Und für PT1000 ist der Leitungswiderstand in den meisten Fällen vernachlässigbar gering also kein großer Aufwand.
 