    Guten Tag

    Bei unserem Testaufbau, kommt auf der S7- 300 CPU 315 2DP jedes mal der Sammelfehler, wenn wir unseren DP Koppler anschliessen. Wir haben momentan nur auf einer Seite des DP/DP kopllers eine SPS angeschlossen. Könnte dies der Fehler sein? Oder sind andere Ursachen möglich für unseren SF-Fehler?
    Der DP Koppler wird von der CPU über Profibus erkannt.

    Danke für jede Hilfe
    Zitieren Zitieren Probleme mit DP/DP Koppler  

  2. #2
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.252
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard

    naja, ohne es zu wissen, sage ich mal: ja!
    Was soll der Koppler denn machen wenn "seine" Mama nicht daheim ist.

  3. #3
    Registriert seit
    03.06.2009
    Ort
    Steinwurf zur Schweizer Grenze
    Beiträge
    51
    Danke
    2
    Erhielt 34 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Kannst Du Hardwarefehler wie nicht gesetzter Busabschlusswiderstand oder sonstige Anschlussfehler ausschliessen ?
    SPS: Step 5 und 7
    Visualisierung: Protool, WinCC flexible, WinCC, iFix, Cimplicity, Bartec, Stahl, Extec
    PLS: PCS7, DeltaV

  4. #4
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard

    Wir haben momentan nur auf einer Seite des DP/DP kopllers eine SPS angeschlossen. Könnte dies der Fehler sein?
    JAAAAAAAAA!!!!


    Hier steht alles:

    http://www.sps-forum.de/showthread.p...hlight=dp%2Fdp

    will heißen, die zweite Koppler-Seite muß korrekt parametriert und angeschlossen sein.

    Frank
    Grüße Frank

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:

    cpg (14.01.2011)

  6. #5
    Registriert seit
    25.11.2008
    Ort
    Westpfalz
    Beiträge
    1.550
    Danke
    187
    Erhielt 212 Danke für 186 Beiträge

    Standard

    Wenn dich der Sammelfehler stört, kannst du durch Aufruf von SFC12 den Koppler als Teilnehmer deaktivieren.

    MfG
    and we all support the team (S.King - Die Arena)

  7. #6
    cpg ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.01.2011
    Beiträge
    6
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke für die Tipps. Montag wird dies alles ausprobiert.

    Schönes Wochenende

  8. #7
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.224
    Danke
    533
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard

    Wenn ich recht erinnere, konnte man abschalten, daß ein Fehler angezeigt wurde, wenn die "Gegenseite" nicht angeschlossen ist. (Switch-Schalter?)
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  9. #8
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Wenn ich recht erinnere, konnte man abschalten, daß ein Fehler angezeigt wurde, wenn die "Gegenseite" nicht angeschlossen ist. (Switch-Schalter?)
    Da schaltet man IMHO nur ein, ob man auf dem ersten BYTE den
    Status der Verbindung draufgebügelt bekommt. Das ist aber
    zusätzlich zum SF.

    Frank
    Grüße Frank

Ähnliche Themen

  1. Probleme mit DP-DP Koppler
    Von Trajan im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 15:13
  2. Probleme mit PN/PN-Koppler
    Von D E N Y S im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 20:00
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 07:16
  4. Probleme mit DP/DP Koppler
    Von smartie im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 11:22
  5. DP Koppler
    Von Kojote im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 14:30

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •