    So ihr lieben,
    ich habe jetzt das getestet.
    Ich habe die DB's vom Online --> Offline kopiert. Siehe da, Symbolik weg.
    Die DB's sind Zeitstempelidentisch. Kann mir jetzt einer schreiben was ich falsch gemacht habe.

    Also:
    1. Bausteine vergleichen
    2. Online auf die CPU
    3. Die DB's waren identisch ( nur zum testen genommen)
    4. Ich habe DB 6 vom Online auf Offline DB 6 kopiert ( überschrieben )
    5. Die DB 6 geöffnet siehe da alles nur Pseudosymbolik.


    Und das wollte ich vermeiden.



    Danke
    Wieso,weshalb,Warum
    Wer nicht fragt bleibt dumm!
    Zitieren Zitieren Aktualwerte DB  

  2. #12
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.031
    Danke
    2.785
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge

    Standard

    ich habe hier noch mal einen Link für dich, da ich die beschreibung aus
    FAQ Bereich http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=16120auch
    auch nicht verstanden habe, was das ganze bezwecken soll.

    http://support.automation.siemens.co...ew/de/22781805
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  3. #13
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    ich habe hier noch mal einen Link für dich, da ich die beschreibung aus
    FAQ Bereich http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=16120auch
    auch nicht verstanden habe, was das ganze bezwecken soll.

    http://support.automation.siemens.co...ew/de/22781805
    Hallo User des Jahres.
    In der FAQ steht das gleiche wie im Siemens Support wo du hin verlinkst.
    Nur erweitert mit der Möglichkeit, DBs zu kopieren, bei denen die Struktur nicht gleich ist, ohne die Symbolik und Aktualwerte zu verlieren.

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:

    rostiger Nagel (12.01.2011)

  5. #14
    hbedir ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.11.2009
    Beiträge
    98
    Danke
    67
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    So da bin ich wieder.

    Also ich habe die Online DB auf Offline DB kopiert und schon hatte ich die Symbolik überschrieben.
    Das heißt für mich was Hennry geschrieben hat ist Wahr.

    Also
    1. Bausteine vergleichen
    2. Online auf die CPU
    3. Die DB's vom CPU auf Offline kopieren
    4. Die Offline DB's sind mit Pseudosymbolik überschrieben.

    Was habe ich falsch gemacht?
    Ist es so was Hennry geschrieben hat?
    Wieso,weshalb,Warum
    Wer nicht fragt bleibt dumm!

  6. #15
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Wie gehst du online?

  7. #16
    hbedir ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.11.2009
    Beiträge
    98
    Danke
    67
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo Helmut ich danke dir.
    Die Seite hatte ich auch schon.


    Wieso,weshalb,Warum
    Wer nicht fragt bleibt dumm!

  8. #17
    hbedir ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.11.2009
    Beiträge
    98
    Danke
    67
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo Marlob,
    ich gehe mit dem Button auf Online. Neben dem Offline Button.


    so war es beschrieben.
    Wieso,weshalb,Warum
    Wer nicht fragt bleibt dumm!

  9. #18
    Registriert seit
    16.05.2007
    Ort
    im Stahlwerk...
    Beiträge
    1.178
    Danke
    120
    Erhielt 429 Danke für 236 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von marlob Beitrag anzeigen
    Wie gehst du online?
    Berechtigte Frage, denn man darf nicht über "erreichbare Teilnehmer" online gehen. D.h. Offline-Projekt öffnen - dann auf Onlinesicht umschalten, DB kopieren, wieder auf Offlinesicht zurück, DB einfügen, fertig (ohne Symbolik zerschießen!)
    Was hat denn der Bausteinvergleich ergeben? Wenn die Struktur (Gleiche Anzahl und gleiche Datenformate der Bytes) zwischen offline-, und online-DB identisch ist und sich nur die Aktualwerte unterscheiden --> Dann funzt das Kopieren ohne Probleme!!!
    Gruß Approx
    Nihil est in cpu, quod non fuerit in intellectu" - Nichts ist in der CPU, was nicht (zuvor) im Verstand war.

  10. #19
    hbedir ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.11.2009
    Beiträge
    98
    Danke
    67
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    hallo Approx, das ist ja eben das Problem.
    Ich habe es genauso gemacht du das und auch andere beschrieben haben.

    Aber es hat leider nicht funktioniert.

    Also die DB's waren gleich / keine Unterschiede.
    Ich möchte nur sicher gehen wie es funktioniert.
    Also ich sitze im Norden und das Projekt ist im Süden.
    ich habe testweise ein DB aus dem Online Projekt in meinem Offline Projekt kopiert.

    Aber die Symbolik wurde überschrieben.


    Das sollte aber nicht.


    Was mache ich falsch.
    Wieso,weshalb,Warum
    Wer nicht fragt bleibt dumm!

  11. #20
    hbedir ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.11.2009
    Beiträge
    98
    Danke
    67
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Also eins steht fest.

    Man überschreibt die Symbolik wenn man die DB's vom Online auf Offline kopiert.

    Das ist so. Und nicht anders.

    Es sei denn es gibt eine andere Lösung.

    Aber trotzdem danke an allen Benutzer.
    Wieso,weshalb,Warum
    Wer nicht fragt bleibt dumm!

Ähnliche Themen

  1. Aktualwerte auf Anfangswerte schreiben?
    Von Mess&Regler im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 22:20
  2. Datenbaustein Anfangswerte
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 15:10
  3. DB Aktualwerte als Anfangswerte übernehmen ?
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.02.2006, 16:06
  4. Anfangswerte für MD
    Von Joe.Baer im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.03.2005, 12:05
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.10.2004, 19:39

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •