Kommunikation mit TouchPanel 477C (Hilfe! :V)

wabese

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo allerseits!
Ich sitze hier bei meiner Abschluß-Arbeit vor einem nagelneuen IPC 477C (Touch)Panel und versuche schon seit 2 Tagen die Basiskonfiguration hin zu bekommen.
Mit den älteren Systemen war das bisher nie ein Problem...
Das Setup ist recht überschaubar:
Das Panel hat 2 RJ45 Ports, an dem einen hängt der Entwicklungslaptop mit Step7 drauf und an dem anderen Port hängt ein ET 200 S.
Leider gibt es für das Panel keine Beispielprojekte und ich bin inzwischen so verwirrt, dass schon über Hinweise zur korrekten Doku dankbar wäre (hab schon viel gelesen, aber nichts hat geholfen).
Am meisten hat mich verwundert, das der Simatic Manager (läuft auf dem Laptop) das Panel überhaupt nur findet, wenn es an einem bestimmten (dem rechten) Port angeschlossen ist. Verwende ich den anderen Port des Panels um das Laptop anzuschließen, wird gar keine Station gefunden.
Wie gesagt, ich bin hier sehr verzeifelt, werde die nächsten Tage (und Näche) davor sitzen und natürlich sehr gerne weitere Informationen hier posten. Sobald ich das hinbekommen habe werd ich gerne die Anleitung zur Installation, die Bestandteil der Arbeit ist, in diesem Forum zur Verfügung stellen.

Vielen Dank im Voraus an jeden, der mir hilft!

Verzweifelnde Grüße :)
Walter Bese
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Helmut!
Vielen Dank für die erste und schnelle Antwort.
Nein, der Laptop war leider kein Bundle (Sonst hätts wahrscheinlich auf Anhieb geklappt :))
Ich les mir jetzt das PDF durch.
 
dann die nächste Frage, was für Saftwaren hast du den und was hast
du den schon installiert?
Übrigens sind die Geräte als Bundel, wesentlich Preiswerter!!!
 
Bundle. Das wärs gewesen.

Hallo Helmut!
Hab gerade mit dem Siemens Support telefoniert (der kostenfreien) und als erstes kam heraus, dass dir Seriennummer kein Standard war, d.h. die Station speziell zusammengebaut wurde. Der, der das Teil bestellt hat bei uns wollte eine Standardkonfiguration, geschickt haben sie ein spezielles (frag mich bitte nicht, wo da wer was missverstanden hat).
Deswegen hat das Panel auch keine MPI-Schnittstelle, was mich gleich zu Anfang verwundert hat.
Wie sich herausgestellt hat, werden diese "Sondermodelle" gar nicht vorkonfiguriert (IRQs, RTX-Zuweisungen etc.), die Software war aber schon drauf (weshalb ich auch nicht gleich drauf gekomen bin).
Jetzt sitz ich hier vor einem Stück Blech und da ich nie so eine Station konfiguriert habe (war ja bisher auch nicht nötig :) ) kann ich nur warten, bis ich von Siemens was neues höre.
Derweil versuch ich noch Doku zu lesen, ob ich das evtl selber hinbekomme, sieht aber eher schlecht aus (Ist halt doch komplexer als die Von-Neumann Beispiele aus der Vorlesung :)) ).
Falls du oder jemand noch eine Idee hat, wo ich dazu Infos finden könnte, würd' ich mich riesig freuen.

Beste Grüße aus dem Badnerländle,
Walter
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ipc 477

Hi,

Im Componentenconfigurator ist deine Station eingebaut, hier ist auch die entsprechende IP Adresse drin (von einem der beiden Ports) willst du über den anderen Port auf das Panel zugreifen mußt du hier auch die IP Adresse ändern damit du mit Step 7 eine Verbindung aufbauen kannst

Weitere Fragen?

Gruß Fabix
 
Hi Fabix!
Letztlich ist es egal, an welchem Port der Laptop hängt. Das Problem ist, dass nur einer funktioniert und an dem jeweils anderen der ET200.
Momentan versuche ich, den RT Loader (HMILoader.exe, war bereits installiert) zu konfigurieren, der sich immer mit der Fehlermedlung:
No configuration available. Please initiate download.
Was mit dem 2. Satz gemeint ist verstehe ich nicht, da ich davon ausgehe, dass dieses Configfile sich auf der beschreibbaren Partition der Speicherkarte befinden muss.
Auch find ich zu dem Dialog (RT Loader ->Settings) keine Doku (evtl. Bin ich nur zu doof, wie gesagt, ich sitz da schon ne ganze Weile dran).
Vielen Dank nochmal für die Antwort, jedes mal wenn mein droid blinkt und es eine neue Nachricht hier gibt freue ich mich unf fühl mich nicht mehr so alleine mit dem Problem).

Walter
 
Also noch mal, im 'KoKo' die Station aufbauen.
Steckplatz 1 - OPC ( falls vorhanden )
Steckplatz 2 - WinLC RTX
Subnetz IF1 - CP 5611 ( falls vorhanden )
Subnetz IF2 - IE Allgemein [Port 1] ( falls vorhanden )
Steckplatz 3 - IE Allgemein [Port 2]
Steckplatz 4 - WinCCflexibel Runtime

Achtung die Schnittstellen in den Subnetzen muss in der Hardwarekonfig
aus den Ordner WinLC gezogen werden, der IE Allgemein auf Steckplatz 3
aber nicht, der kommt aus den Ordner für PC Systeme ( oder so ähnlich )

Wichtig ist auch das du die Einträge in der Hardwarekonfig, vom Namen
genauso benennst wie Sie im KoKo stehen. Der Pc ist immer in Englisch, da
heisst die Ethernet Schnittstelle "IE-General", in der HW konfig aber allerdings
jungfräulich "IE-Allgemein". Das gilt für alle Komponenten.

Dann kannst du aus Windows heraus die Ethernet Schnittstelle einstellen, die
Flex Runtime und Soft SPS starten. Jetzt solltest du auf die Komponenten
zugreifen können.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei flex kommt der so genante Starter, dort musst du erst mal das Menü für
die einstellungen durchführen und beim zweiten Transfer kanal Ethernet
einstellen. Anschliessend im Starter im Transfermodus gehen.
 
Hi Helmut!
Vielen Dank für deine beiden letzten Antworten. Insb. der Hinweis mit den Namen. Ich hab das so gemacht, wie du beschrieben hast (from scratch) und zum ersten mal kann ich vom Laptop (Step7-Installation) auf das Panel zugreifen!
Das ist für mich gerade ein riesen Durchbruch.
Vielen, vielen Dank.
Die ET200 zeigt zwar noch Busfehler an, aber das ist zumindest mal was schon dagewesenes ;-)
Ich werd werd schreiben wie's weiter ging (WinCC läuft auch noch nicht).

Nochmal (auch wenns redundant wird :) ): Danke
Walter
 
Hooray!
Die Kommunikation mit dem ET200 funktioniert jetzt auch:
Wichig ist auch hier der Name, der etwas schwer zu handeln war.
Da der Node eine Speicherkarte hatte und ihm jemand einen Namen gegeben hat, den ich nicht kkenne, musste ich zuerst den Laptop direkt an das ET200 anschließen, es über die mac Adresse resetten und ihm dann nen ordentlichen Namen zu geben. Und das ganze recht langsam, da der Node zwar schon "normal" blinkt, aber noch nich ganz da ist, wenn ich sofort nach dem Reset versuche den Namen zu vergeben.
Dann noch eine kompatible WinCC Runtime auf dem Panel installieren (Es war nur SP1 drauf) und schon sieht das alles aus, als würds endlich voran gehen :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hooray!
Die Kommunikation mit dem ET200 funktioniert jetzt auch:
Wichig ist auch hier der Name, der etwas schwer zu handeln war.
Da der Node eine Speicherkarte hatte und ihm jemand einen Namen gegeben hat, den ich nicht kkenne, musste ich zuerst den Laptop direkt an das ET200 anschließen, es über die mac Adresse resetten und ihm dann nen ordentlichen Namen zu geben. Und das ganze recht langsam, da der Node zwar schon "normal" blinkt, aber noch nich ganz da ist, wenn ich sofort nach dem Reset versuche den Namen zu vergeben.
Dann noch eine kompatible WinCC Runtime auf dem Panel installieren (Es war nur SP1 drauf) und schon sieht das alles aus, als würds endlich voran gehen :)
 