    hi,
    Hardware
    S7-1214 + KTP400
    meine Frage an die Profis,
    wie kann ich meine CPU dazu zwingen, per
    Button am KTP die Aktualwerte eines DBs
    mit Anfangswerte zu überschreiben.

    Schöne Grüße aus Frechen

    Joseppe
    Zitieren Zitieren S7-1200 Datenbaustein  

  2. #2
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.746
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    Ich denke mal gar nicht!

    Einen FC entwerfen, indem die Anfangswerte hinterlegt sind, und der Sie dann wieder reinschreibt!
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten

  3. #3
    Registriert seit
    17.01.2010
    Beiträge
    197
    Danke
    81
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge

    Idee

    Einen "Anfangswert-DB" hinterlegen und daraus den DB neu erzeugen lassen?

  4. #4
    Joseppe ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.10.2010
    Beiträge
    13
    Danke
    1
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    hi,
    danke für die Anregungen von allen.
    Mit dem FC ist das zur Zeit realisiert.
    und funtioniert auch.
    Aber das war nicht meine Frage.
    Meine Überlegung war ,wenn ich schon
    Anfangswerte im DB hinterlegen dann
    wäre es doch sinnvoll diese wieder
    als Standart laden zu können.
    Ohne eine Konstante über Move in den DB zu laden.

    Joseppe

  5. #5
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.746
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ja wäre schon schön, geht aber halt nicht.
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:

    Joseppe (15.01.2011)

Ähnliche Themen

  1. Datenaustausch zwischen S7-1200 und S7-1200
    Von baschan im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 00:27
  2. Datenbaustein bei S7-1200
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 12:44
  3. Datenbaustein bei der S7-1200
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 11:51
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 17:12
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •