Das habe ich mir fast schon gedacht ...

Hallo,

tnt369 schrieb:
ist eine reglerbaugruppe ip252 drin. diese muss mit einer
lüfterzeile unter dem rack zwangsbelüftet werden.

wenn da die filter zu sind kommt es schon zu einem hitzestau
in der 115u.

Sowas mag vorkommen, ist aber nicht ein typisches Anwendungsfeld für eine 115U. Das Problem ist eben die Fremdbelüftung, dort ist im allgemeinen keine Lüfterüberwachung wie bei den eigenbelüfteten S5 Steuerungen vorhanden.
Da ist eigentlich für diese Anwendung schon im Vorfeld die falsche CPU gewählt worden. Eine 135U oder ähnlich hätte an dieser Stelle wegen der Eigenbelüftung schon rechtzeitig mit einer Fehlermeldung abgeschaltet.

Corosop15 schrieb:
Aber bei uns gibt es auch noch knallharte Budgetfragen....

Und genau da ist der Hund begraben ...
Wenn dem Lieferanten da aus (durchaus berechtigten) Budgetfragen knallenge Vorgaben gemacht werden, muss er irgendwo sparen. Der Einkäufer kriegt einen Lorbeerkranz um das Haupt, der Instandhalter darf sich hinterher mit dem Sch...ß rumschlagen. Eigentlich genau diese Situation möchte ich als Lieferant vermeiden, aber das ist wohl mittlerweile wie ein Kampf gegen die berühmten Flügel der Windmühle ...
Eigentlich nur bedauerlich, das letzten Endes das Wartungs- und Servicepersonal den Lorbeerkranz des Einkäufers bezahlen muss. Aber dass ist ja so gewolllt.

Gruß

Question_mark
 
Zuletzt bearbeitet:
um auf die frage des TO zurückzukommen:
ich habe auch die stromversorgung bzw. das sps-netzteil in verdacht.
evtl. mal tauschen und sehen ob sich was ändert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also für alle die es interessiert, es war das SPS-Netzteil. Nach einem Austausch läuft die Anlage jetzt wieder fehlerfrei. Vor dem Tausch hab ich auch mal versucht die Spannung am Rückwandbus mit dem Oszi zu messen, jedoch ist das nicht ohne weiteres möglich. Auf jeden Fall gab es auf der 5V Versorgung, die an den Kartenverbinder am Rückwandbus ankommt keinen Spannungseinbruch. An den Buchsenleisten konnte ich aufgrund fehlender Abgreifklemmen leider nicht messen, aber da jetzt alles wieder funktioniert, ist das auch nicht mehr nötig. :D

Nochmal vielen Dank für die schnellen Antworten.

MfG. Konrad
 