95U mit DP Schnittstelle und Adressierung

Taddy

Level-2
Beiträge
291
Reaktionspunkte
34
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,


Folgende Anlage: SPS 95 U mit DP Schnittstelle. Über die DP Schnittstelle sind zwei ET (jeweils mit mehreren digitalen Kombikarten d.h. E/A) und zwei OP5 angeschlossen (d.h. DP Bus mit 4 Slave)

Wie kann ich die Adressierung auslesen? Wie ist die Adressierung definiert? Gibt es ein Tool bei S5 um die Adressen festlegen?

Ich dachte bei 95 U gibt es nur feste Platznummerierung.
z.B. die erste digitale E/A Karte direkt an der CPU hat die Nummer EB 81+80 und AB 81+80 (laut Aufkleber an der Karte).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit Adressänderung wäre mir neu, ist aber ja schon was her mit S5
Eigentlich müßte die erste Karte Adresse 64 haben.
Die Adressen der Onboard-Peripherie sind unveränderbar. Die Adressen der externen Peripherie
orientieren sich am Steckplatz der S5-100-Baugruppen.

Die Busadressen lassen sich nur mit Com-Profibus bearbeiten.


Wenn Du ein PG hast kannst du auch dieses mit Step7 an den Bus hängen und unter PG-Schnittstelleneinstellungen ->Diagnose die Slave's suchen.
 