VPN-Verbindung zum OP277

Outrider

Level-1
Beiträge
745
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin und ein frohes Neues,
ich habe ein Problem bei der Fernwartung.
Folgende Hardware vorhanden:
CPU 314C-2DP, OP277 , CP-343-lean.

Ich möchte per VPN eine Verbindung zum OP277 bekommen, das Panel hängt am Profibus.
Die Verbindung zur CPU funktioniert !
Ich vermute das Problem in den Netzwerkübergängen.
Im CP unter Eigenschaften ist eine Routeradresse vergeben !
Beim Anstoßen zum Übertragen des Panel kann ich allerdings nur die DP-Adresse einstellen.
Wer kann mir mehr sagen ob das überhaupt möglich ist und wie !
Gruß und Danke
 
Ja aber wenn das Panel nur am Profibus hängt, ist das doch selbst erklärend, die CPU kannst du erreichen und laden, aber beim Panel hast du keinen Zugangspunkt zum Profibus. Die CPU wandelt ja nicht deine Ethernet Pakete und schickt sie zum Panel ?!?!?

Es gibt allerdings Zusatzpakete zu WinCC Flex damit sollte es möglich sein. Aber ich glaube auch nicht über Profibus.

Servus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja aber wenn das Panel nur am Profibus hängt, ist das doch selbst erklärend, die CPU kannst du erreichen und laden, aber beim Panel hast du keinen Zugangspunkt zum Profibus. Die CPU wandelt ja nicht deine Ethernet Pakete und schickt sie zum Panel ?!?!?

Es gibt allerdings Zusatzpakete zu WinCC Flex damit sollte es möglich sein. Aber ich glaube auch nicht über Profibus.

Servus.

Welche Zusatzpackete in Flex gibt es den hier?
 
Hi,

also ich kann dir nur sagen das bei mir eine Verbindung von ethernet auf Profibus geht. Ich steuere aber Sinamics über DP keine MP's aber das prinzip müsste das gleiche sein. Du musst eine PG/PC Verbindung anlegen wo du durch die CPU durchroutest.

MfG
 
Routing klappt, aber das ist CPU abhängig, siehe PDM, hier kann ich auch über Ethernet meine Profibus Stränge abfragen. Kenne ich aber nur bei 400er CPUs und auch bloss bei einigen.

Für WinCC Flex gibt es noch,

Smart Service und Smart Access, einfach mal gooooglen.

Servus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Routing klappt, aber das ist CPU abhängig, siehe PDM, hier kann ich auch über Ethernet meine Profibus Stränge abfragen. Kenne ich aber nur bei 400er CPUs und auch bloss bei einigen.

Für WinCC Flex gibt es noch,

Smart Service und Smart Access, einfach mal gooooglen.

Servus.

Smart Service und Smart Accress haben rein gar nichts mit Routing zu tun...
Hier muss auch nicht mal ein PG im Netpro anlegt werden. Wenn er Flex 2008 verwendet, und auf Transfer geht bietet Flexible alle Zugriffswege von selber an, auch die über Netzgrenzen hinweg...
 
Smart Service und Smart Accress haben rein gar nichts mit Routing zu tun...
Hier muss auch nicht mal ein PG im Netpro anlegt werden. Wenn er Flex 2008 verwendet, und auf Transfer geht bietet Flexible alle Zugriffswege von selber an, auch die über Netzgrenzen hinweg...

Jo,

Die Frage bleibt:

Was will er mit der VPN-Verbindung anstellen?

Projekt übertragen
OS-Update + Projekt übertragen
Daten hin und herschaufeln
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die VPN-Verbindung hat mit dem gerouteten Transfer zum OP277 nichts zu tun. Die VPN-Verbindung geht sicher zu einem VPN-Server im Zielnetzwerk, der dann die Datenpakete aus dem VPN-Kanal an die CPU weiterleitet. Und das funktioniert ja schon.
Wenn das OP277 am Profibus der CPU314 hängt, dann ist normalerweise eine geroutete Verbindung von WinCCflex durch die CPU zum OP möglich, egal ob der Weg zur CPU teilweise über VPN geht.

1) Welche WinCCflex-Version ist es? Gerouteter Transfer mit erste Strecke Ethernet geht erst ab WinCCflex 2008!
2) Ist das OP277 im Step7-Projekt integriert und in NetPro richtig vernetzt zu sehen?
3) Wurde in NetPro "Alles" übersetzt und sind die Systemdaten der CPU online gleich offline? Sprich: hat die CPU die Routing-Informationen?
3a) Falls die CP343-Systemdaten nicht in der CPU gespeichert werden: sind die Systemdaten des CP online gleich offline?
Dann müßte in WinCCflex eigentlich nur "Routing verwenden" mit "nächste Station"=IP-Adresse des CP343 Lean aktiviert werden.

Falls bis hier alles richtig ist, dann wäre vielleicht noch interessant:
4) Wieviele Verbindungen sind in der CPU aktiv?
5) Laufen über den CP 343-1 Lean weitere Verbindungen? Wieviele?

Harald
 
Ach ja ...

Hat das OP277 eine PN-Schnittstelle (Ethernet)?
Dann spendiere dem OP277 am besten einen eigenen Netzwerkanschluß und transferiere direkt.

Harald
 