Step 7 und VM Ware

cosmomaster

Level-2
Beiträge
72
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Allerseits,

ich bin einem Phänomen auf der Spur welches mir bei der Benutzung von Step7 auf einer virtuellen Maschine (VMWare) aufgefallen ist.

Unter erreichbare Teilnehmer sehe ich keine SPSen.

Öffne ich aber ein Projekt kann ich online verbinden und beobachten.

Einstellungen siehe Anhang.

Hat jemand damit Erfahrung??
 

Anhänge

  • Step7__VMWare.JPG
    Step7__VMWare.JPG
    118,1 KB · Aufrufe: 50
ich hab zwei steuerungen über tcp im netzwerk und sehe bei
"erreichbare teilnehmer" allerdings nur eine.

beide sind aber per online erreichbar.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Problem mit "keine erreichbaren Teilnehmer" hatten wir auch schon.
Lag aber an Step7 - mit neuen SP war es dann weg.

Wie gehst du online? Mit WLAN oder LAN?

Bei WLAN klappt das nicht, da manche WLAN-Router das nötige Protokoll nicht unterstützen.
(ich meine nur das "erreichbare Teilnehmer" - proggen geht).

Wir verwenden seit mehreren Jahren VMs und haben keine online Probleme.

Um die VM wirklich völlig abgeschottet vom Host zu betreiben habe ich auch schon USB-WLAN oder USB-LAN Adapter nur in der VM installiert. Dann ist man von dem vmnetcfg unabhängig.

cu
bernd
 
hmm, evtl. könnte es an der ip adresse hängen:

mein pg (die vm) hat 192.168.0.210

die steuerung die angezeigt wird hat die 192.168.0.200

und die nicht angezeigte hat die 192.168.0.110
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@tnt369

an den IP Adressen liegt es nicht. Es ist richtig, dass alle Teilnehmer im selben Subnetz liegen müssen.

hier: 192.168.0.x

Hast die Firewall aktiv ? Könnte sein, dass diese Probleme macht.
 
der ping geht zu beiden steuerungen

eine firewall ist nicht aktiv (online komm ich auf beide steuerungen)

gateway ist keiner dazwischen

die subnet-mask ist 255.255.255.0

wlan ist auch keins im spiel

die vm geht im modus "bridged" ins netz

und trotzdem ist nur eine steuerung sichtbar in "erreichbare teilnehmer".
mich stört es nicht, da ich ja online komme. mit diesen informationen
wollte ich nur dem TO meine erfahrung mitteilen.
 
Vielleicht hilft das weiter

Hinweis
Beachten Sie:· Stellen Sie beim Einsatz von VLAN-fähigen Switches sicher, dass Telegramme mit VLAN-Tag=0 nicht verworfen werden. Andernfalls kann es vorkommen, dass Netzteilnehmer nicht gefunden werden.· Wenn keine Netzteilnehmer gefunden werden, kann dies auch an einem deaktivierten Netzwerkadapter liegen. Überprüfen Sie den Netzwerkadapter in Ihrem PG/PC daraufhin.· Anmerkung: je nach Gerätetyp kann in der Spalte "Name" anstatt des Gerätenamens (PROFINET IO-Gerätename) der Baugruppenname oder kein Eintrag angezeigt sein. Wenn es sich beim gewählten Eintrag nicht um einen Gerätenamen handelt, kann die Verbindung zur Zielstation nicht über den Gerätenamen zugeordnet werden.
 
Zurück
Oben