CPU Stop nach Stromausfall. Zeitfehler

vollmi

Level-3
Beiträge
5.425
Reaktionspunkte
1.403
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen.

Ich habe ein interessantes Stopphänomen. Wenn ich eine S7-meC Stromlos mache, geht sie auf Stop mit der Diagnose.

Code:
Diagnosepuffer der Baugruppe WinLC RTX EC

Bestell-Nr./ Bezeichn.            Komponente                        Ausgabestand                  
6ES7 677-1DD00-0BA0               Hardware                          4                             
6ES7 677-1DD00-0BA0               Firmware                          V 1.1.0                       

Baugruppenträger:                 0
Steckplatz:                       2
Ereignis 1 von 120:  Ereignis-ID 16# 530D
Neue Anlaufinformation im Betriebszustand STOP 
Anlaufhindernisse:
- STOP-Anforderung liegt vor
- Kaltstart oder Neustart (Warmstart) erforderlich
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart: 
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten: 
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN: 
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
15:02:52.742  19.01.2011


Ereignis 2 von 120:  Ereignis-ID 16# 4568
STOP durch Zeitfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden) 
Unterbrechungstelle im Anwenderprogramm: Zyklisches Programm (OB 1) 
Prioritätsklasse:    1
FB-Nummer:   801
Bausteinadresse:    130 
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
interner Fehler, kommendes Ereignis
15:02:50.389  19.01.2011


Ereignis 3 von 120:  Ereignis-ID 16# 3501
Zykluszeitüberschreitung 
Laufzeit des letzten Zyklus (ms):     6000
Verursacher neues Ereignis: Laufendes OB1-Startereignis (Abschluß des freien Zyklus) 
für OB: Zyklisches Programm (OB 1) in Prioritätsklasse:  1
Angeforderter OB: Zeitfehler-OB (OB 80)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
interner Fehler, kommendes Ereignis
15:02:49.088  19.01.2011
Wenn ich jetzt bei Ereignis 2 auf Baustein öffnen gehe lande ich hier:

Code:
        [COLOR=Red]   Exec_com(OBJHandle   [/COLOR]             := OBJHandle,  // Uebergabe Initialdaten an DLL
                 Command                  := DW#16#2,    // Funktion DLL init
                 InputData                := COM1,
                 OutputData               := COM1);
                 STATUS := Exec_com.Status ;  // Status der Kommunikation auslesen
Allerdings lässt sich der Fehler nur reproduzieren wenn ich Spannung wegnehme und wiederbringe.

Ein Stop -> Start mit dem Handschalter lässt die CPU normal auf Run gehen. Kein Problem.

Hat jemand eine ahnung woran das liegen könnte? An dem Baustein habe ich nichts verändert.

mfG René
 
So aus dem stehgreif würde ich sagen,
der FB 801 wird nicht "sauber" abgearbeitet und hängt fest.

Bei einer Run-Stop Auslösung per Hand wird er wahrscheinlich "sauber" verlassen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nur kann ich mir nicht vorstellen wieso. Ist der Start nach Stromlos anders als ein Warmstart?

Ich meine ich übergebe hier nur Konstanten. Also nichts was irgendwie zum Start nicht vorhanden sein könnte.

Und jetzt hab ich die Systemdaten nochmal runtergeladen inklusive den Bausteinen. System startet neu und macht garnichts. Schau online nach, oh warum wurden keine Bausteine geladen (kein OB1 oder sonstwas) Also nochmal die Bausteine laden. System funktioniert einwandfrei, auch nach Stromweg. Ich werd schwach.
 
Aus einem Forum

...Dass nach einem harten Ausschalten im laufenden Betrieb etwas nicht mehr richtig funktioniert, kann leider vorkommen. Man sollte ein laufenes Windows, auch wenn es ein "embedded" ist, nicht so einfach abschalten. Die Empfehlungen von Microsoft sollte man befolgen. In unseren Handbüchern steht auch drin, dass man Windows immer sauber herunterfahren sollte um eben möglichen Datenverlust zu vermeiden.
Aus diesem Grund nutzen wir in unseren IPCs mit Windows XP embedded auch den sogn EWF - Enhanced Write Filter. Dieser "schützt" die CF-Card vor Schreibzugriffen und leitet diese in den RAM um. So dass nach einem Neustart von Windows wieder alles so hergestellt ist, wie bei der Aktivierung des EWFs. Falls es eben zum Stromausfall, bzw. zu einem harten Ausschalten kommen, sind die Daten vor Verletzung geschützt.
 
Diese Thema finde ich interessant.

Bedeutet es das man bei IPC427C und S7-mEC immer ein UPS einsetzen soll ?
Oder geht es ohne ?
Ich habe es so weit verstanden das es gibt eine kleine Menge von Remanente Daten - auch ohne ein UPS. Oder ist das falsch ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habs jetzt mit dem EWF versucht. Damit bleibt das Programm tatsächlich erhalten. Lustig ist eben das ohne EWF das Programm nur manchmal verschwindet und es eben manchmal zu dieser einmaligen Zykluszeiterhöhung kommt so das der ZyklusOB anschlägt.

In der SPS selber kann man die Daten auch remanent einstellen, das ist bei mir auch so gemacht. Nützt aber offenbar nicht immer bei Spannungswegfall.
 