Also, zwar ist die VD100 auch in der SPS - aber sie wird ja bei Anforderung aus dem Panel geholt und genau das ist wohl das Problem.
Mal eine kleine Erklärung:
Alle Variablen liegen in der SPS, im Panel liegen keine Variablen. Es werden keine Variablenwerte "auf Anforderung" aus dem Panel geholt, es wird immer der momentane Wert aus der SPS-Variablen gelesen. Das Panel schreibt nur in dem Moment in SPS-Variablen, wenn auf dem Panel eine Änderung des Variablenwertes in einem Eingabefeld mit Enter abgeschlossen wird.

Tritt Dein Problem eigentlich immer nur dann auf, wenn Du am Panel das VD100 beobachtest, oder auch, wenn gar kein Panel angeschlossen ist?

Harald
 
Hallo, also es funktioniert jetzt alles ordnungsgemäß!

Ich hatte noch einen "blöden" Fehler eingebaut - und zwar lag der Ausschaltzeitpunkt (über Interrupt) zu nahe am Einschaltzeitpunkt des Motors.

Hier kam es offensichtlich sporadisch zu Überschneidungen, so dass der Motor nicht abgeschaltet wurde...

Danke nochmals an Alle!


Grüße
pinolino
 