    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    Find ich seltsam, ich habe das gleiche Dokument in englisch schon auf meiner Festplatte, aber da fehlen diese IDs.
    Ist doch auch in englisch.
    Aber welchen Ausgabestand hast Du und welcher ist im Link?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  2. #22
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.735
    Danke
    143
    Erhielt 1.685 Danke für 1.225 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Rainer Hönle Beitrag anzeigen
    Ist doch auch in englisch.
    Aber welchen Ausgabestand hast Du und welcher ist im Link?
    Ich habe im pdf von Ausgabestand jetzt nichts gefunden, eigentlich steht das ja immer auf dem Deckblatt.
    Aber in den Dokumenteigenschaften des pdf steht als Datum auf der Webseite mit der ID was von 1997, Thema Step 7 V3.1
    In dem anderen Dokument steht als Jahr 1998, wobei ich aber nicht mehr weiß aus welcher Quelle ich mir das mal geladen habe.

    Das pdf von 1997 hat auch 14 Seiten mehr, da hatte Siemens wohl Angst zu viele Details veröffentlicht zu haben.

  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:

    Jochen Kühner (23.01.2011),Rainer Hönle (24.01.2011)

  4. #23
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.745
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    Ich habe im pdf von Ausgabestand jetzt nichts gefunden, eigentlich steht das ja immer auf dem Deckblatt.
    Aber in den Dokumenteigenschaften des pdf steht als Datum auf der Webseite mit der ID was von 1997, Thema Step 7 V3.1
    In dem anderen Dokument steht als Jahr 1998, wobei ich aber nicht mehr weiß aus welcher Quelle ich mir das mal geladen habe.

    Das pdf von 1997 hat auch 14 Seiten mehr, da hatte Siemens wohl Angst zu viele Details veröffentlicht zu haben.
    Danke, das hättest du ruhig früher rauskramen können...

    Nee nicht schlecht, macht es wohl öfters sinn nach alten Dokumenten zu suchen!
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten

  5. #24
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.735
    Danke
    143
    Erhielt 1.685 Danke für 1.225 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Jochen Kühner Beitrag anzeigen
    Danke, das hättest du ruhig früher rauskramen können...

    Nee nicht schlecht, macht es wohl öfters sinn nach alten Dokumenten zu suchen!
    Ich habe das pdf ja auch heute erst entdeckt. Nach den Informationen habe ich selber auch schon lange gesucht, bzgl. nettoplcsim.
    Eine Google-Suche nach "w#16#xy31", also in Aführungszeichen, brachte endlich das Ergebnis.

    Die anderen IDs die dort aufgeführt sind, sind auch interessant. Z.B. kann man jetzt endlich klären, wie viele Bausteine eine CPU in einem Zyklus maximal gleichzeitig einbunden können: W#16#0131 Index 4, Byte 13

  6. #25
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.745
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    Ist ja echt toll das man in alten Handbüchern mehr Infos findet...

    Aber Danke für die Infos, mal sehen was Ich von den Infos gebrauchen kann!
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten

  7. #26
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.745
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    Hab mal in meine WPF-ToolBox einen SZL Viewer eingebaut. (http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=41928)

    So kann einfach eine beliebige SZL von der CPU angefordert werden. Für einige SZLs aus der Doku habe Ich auch schon eine Klasse angelegt, so das diese in Ihre Teile zerlegt werden.

    Vielleicht kann's ja jemand brauchen...

    Denke das passt hier noch zum Thema...

    Hab noch ein Screenshot mit der Abfrag der hier diskutierten SZL 0x131 angehängt!
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von Jochen Kühner (24.01.2011 um 13:41 Uhr)
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten

  8. #27
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Also die Ausgabe in Deinem ersten Bild sieht für mich etwas komisch aus. Passt so gar nicht zu den Binärlogs die Du eingestellt hast.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  9. #28
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.745
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    Jo, hattest recht!

    CSharp unterstütz bei AutoPropertys StructLayout nicht. Mir ist das erst aufgefallen als Ich SZL xy11 Probiert habe, da die auch Strings zurückliefert!

    Habs geupdated!
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten

  10. #29
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Besser aber noch nicht gut.
    Index ist 2 und nicht 512 => High-Low-Byte-Problem
    funct_x in Hex oder Bin darstellen
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  11. #30
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.745
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Rainer Hönle Beitrag anzeigen
    Index ist 2 und nicht 512 => High-Low-Byte-Problem
    Ohne Worte (hast ja recht)

    Zitat Zitat von Rainer Hönle Beitrag anzeigen
    funct_x in Hex oder Bin darstellen
    Da Ich keine spezifische Auswertung der SZLs mache, stelle Ich nun einfach alle Daten in Hex dar.

    SZLs für die keine Klasse im Programm hinterlegt wurde, werden einfach als ByteArray dargestellt!
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten

Ähnliche Themen

  1. Wireshark Plugin für S7-Protokoll
    Von Thomas_v2.1 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 280
    Letzter Beitrag: 18.02.2017, 11:23
  2. Wireshark 1.2.0 ohne AMS.ADS?
    Von Neals im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.07.2009, 21:29
  3. Wireshark als Sender
    Von Tapio Bearking im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 11:47

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •