Netztopologie ermittlung und MPI Kabel

Zoomy

Level-1
Beiträge
27
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,

habe diese Woche mehrere bereits verlegten Profibusstränge wieder in Betriebgenommen. Da der Kunde gerne die Abstände zwischen den einzelnen Stationen wissen will habe ich mittels STEP 7 und der Option Profibus->Netztopologie ermittlung mir die Längen ausgeben wollen (entsprechede Diagnose Repeater wurden gesetzt).
Habe nun folgendes dabei festgestellt: Mit zwei MPI Kabeln konnte ich die Netztopologie nicht ermitteln mit einem Profibukabel dann schon. Ansonsten habe ich noch nie Einschränkungen mit dem MPI-Kabeln gehabt, denke also dass sie nicht kaputt sind.
Kann mir jemand erklären warum das so ist?
Habe mich beidemale auf den Stecker am Diagnose Repeater gesteckt.
 
Die grauen MPI-Kabel sind doch diese flexiblen Kabel
ohne richtige Abschirmung. Vielleicht liegt es daran?

Frank
 
Was für eine Schnittstellen hast du denn eingestellt bei der Ermittlung?

Wenn du an die Schnittstelle vom Diagnose Repeater dran gehst gilt die Leitung nicht als Stichleitung. Der Anschluß am DR ist galvanisch getrennt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben