    hallo alle zusammen,

    ich benutzte Simatic Manager "Step 7" Version 5.1 + Service Pack 1!
    Ich benutze die CPU 416-2 DP->( als SOFTSPS mit einer Hilscher Karte CIF PB 50).
    Wenn ich versuche das programm mit dem SFC 14 programmelemt auf meine CPU down-zuloaden bekomme ich einen busfehler von meinem profibus!
    kennt jemand dieses problem??
    und wenn ich online über erreichbare teilnehmer gehe und dann auf bausteine finde ich die SFC14 & SFC15 nich auf meiner CPU?!
    naja vielleich fällt ja jemanden was dazu ein.
    ich danke allen im voraus!
    fubu16
    Zitieren Zitieren Gelöst: Mit SFC 14 & SFC 15 auf Profibus Slaves lesen und schre  

  2. "Hallo fubu16,

    also wenn ich wissen will, ob auf der CPU die ich benutzen möchte ein SFC realisiert ist, schaue ich online drauf. Wenn er nicht da ist, kann ich ihn auch nicht verwenden.
    Sieht für mich fast so aus, als ob das in Deinem Fall so ist.

    Dachte aber, dass es die Funktionen schon ziemlich lange gibt???
    Ist die CPU so alt?

    Eventuell hilft ja auch ein Betriebssystem-Update?
    Habe mal bei Customer Support von Siemens geschaut.
    Vielleicht hilft der Link ja weiter:
    http://support.automation.siemens.co...ews/de/2858911

    Viel Erfolg!
    ulkula"


  3. #2
    Registriert seit
    02.02.2005
    Beiträge
    51
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo fubu16,

    also wenn ich wissen will, ob auf der CPU die ich benutzen möchte ein SFC realisiert ist, schaue ich online drauf. Wenn er nicht da ist, kann ich ihn auch nicht verwenden.
    Sieht für mich fast so aus, als ob das in Deinem Fall so ist.

    Dachte aber, dass es die Funktionen schon ziemlich lange gibt???
    Ist die CPU so alt?

    Eventuell hilft ja auch ein Betriebssystem-Update?
    Habe mal bei Customer Support von Siemens geschaut.
    Vielleicht hilft der Link ja weiter:
    http://support.automation.siemens.co...ews/de/2858911

    Viel Erfolg!
    ulkula

  4. #3
    Registriert seit
    16.08.2005
    Beiträge
    50
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    danke ulkula,
    habe das problem mit deiner hilfe lösen können!
    danke!

Ähnliche Themen

  1. Profibus Datenmenge der Slaves ermitteln
    Von steinche im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 23:57
  2. Profibus und Slaves
    Von duMMbatz im Forum Feldbusse
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 18:44
  3. Bosch Indradive C mit 4 CCD Slaves via Profibus
    Von Hoppel_EF im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 21:13
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.12.2008, 13:20
  5. Datenübertagung an 60 Slaves mit Profibus
    Von sps_ike im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 09:41

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •