Hallo , bin gerade am erstellen weiner Technikerarbeit.

Hardware
SPS S7 CPU 1214C
und Tochpanel KTP 600


Ich soll eine Füllstandsreglung mit einem Model programmieren und visualisieren.
Klappt auch so weit momentan. Jedoch mein Lehrer hätte gern die PID Parameter vom Touchpanel vorgegeben. Hat einer eine Iddee wie das geht. bzw ob das geht.

Verwende momenten den interne PID Regler mit Selbsteinstellung.
Für Manuelle PArameter r kann ich doch bloß bei erweiterte Einstellungen manuelle Werte eingeben. Dann benötige ich das selbsteinstellen nicht.
Kann ich aber diese Werte vom Touchpanel verändern? Oder irgndwie diese im PID Compact DB verändern?

Oder muss ich mir da selber einen Regler Baustein bauen, der das kann .
Selbst ein PID bauen ,dann auch noch mit Fup, wird wohl ein bisschen zu kompliziert.Oder?


Wäre für eure Hilfe sehr dankbar.

Danke und Gruß uriel
 
Manuelle Werte für PID-Regler über Touchpanel

Hallo Uriel 06 - ich habe dein Problem leider erst heute gefunden.
Die Vorgabe der PID-Werte über Touchpanel ist möglich.
Im Panel ein EA-Feld anlegen. Unter Eigenschaften-Allgemein-Prozessvariable den Regler unter Technologieobjekte auswählen.
Die Parameterliste sRet auswählen.
Die Variable r_Ctrl_Gain ist der P-Anteil, r_Ctrl_Ti ist der I-Anteil und r_Ctrl_Td ist der D-Anteil.
Die Variablen können nun über die EA-Felder vorgegeben werden.
Auch die Betriebsart des Reglers kann über TP vorgegeben und geändert werden. Der Parameter dafür ist sRet_i_Mode.
0=inaktiv
1=Opt.Erst.
2=Opt.Arb.
3=Automatik
4=Hand
Ich hoffe, dass die Infos hilfreich sind.

Bertusi
 
Zurück
Oben