Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 10 von 10

Thema: 3 Satz SPS Programm?

  1. #1
    Registriert seit
    16.09.2009
    Beiträge
    113
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ist dieser 3 Satz richtig so?

    L PEW 752
    ITD
    DTR
    L 2.764800e+004
    /R
    L 1.000000e+002
    *R
    T MD 10



    Ich möchte einen Analogwert laden( PEW 752) und umrechnen von 0 - 100 und diesen in MD 10 haben?? Ist das richtig? es klappt irgendwie nicht wirklich. Bekomme viel zu große Werte heraus
    Zitieren Zitieren 3 Satz SPS Programm?  

  2. #2
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard

    Ist richtig !
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

  3. #3
    Techniker1907 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.09.2009
    Beiträge
    113
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Warum bekomme ich so große Zahlen heraus? Möchte nur 0 bis 100 haben

  4. #4
    Registriert seit
    11.04.2006
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Wenn Du den Wert über den FC105 skalierst?

  5. #5
    Registriert seit
    11.04.2006
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo Techniker,

    wenn Du den Wert mit dem FC105 skalierst?

  6. #6
    Techniker1907 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.09.2009
    Beiträge
    113
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Woher bekomme ich den FC105? Habe den nicht

  7. #7
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.708
    Danke
    398
    Erhielt 2.397 Danke für 1.997 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    der FC105 macht ja nun genau das, was du da "zu Fuß" programmiert hast.
    Was hast du denn in deinem PEW stehen und was erhältst du für Werte ?

    Gruß
    Larry

  8. #8
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Was steht genau im MD 10?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  9. #9
    Registriert seit
    11.04.2006
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

  10. #10
    Registriert seit
    17.06.2010
    Ort
    nähe Memmingen
    Beiträge
    610
    Danke
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    was misst du über pew752?
    u und i sollte so richtig kommen (0 bis 27648 ).
    bei temperaturen wird anders normiert (1/10 °C).

    in MD10 sollte der wert als gleitpunkt stehen.

Ähnliche Themen

  1. Leonard Satz
    Von Kleissler im Forum Elektronik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 24.06.2012, 21:14
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 18:08
  3. FM 353 NC Satz übertragen
    Von Mathias im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 15:41
  4. Satz in String wandeln
    Von Gerri im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.07.2008, 18:29
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 13:56

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •